Wegen eines Fehlers bei der Herstellung entstand eine konstante Widerstandswert bei den Elektrodenleitungen. Wie kann dieser konstante Widerstandswert beseitigt werden?

2018-04-21View Original

Thread Content

Die Kompensationsleitung ist mit der Wärmewiderstandsschleife verbunden – es kommt zu einem Überschuss von etwas über 90 Ohm. Was ist der Grund dafür?
Reply #22018-04-21
Du weißt doch, dass die Leitung falsch angebracht ist – nutzt du sie trotzdem weiter?
Reply #32018-04-21
Die Schnur ist falsch, sie muss ersetzt werden....
Reply #42018-04-21
Bei Wärmewiderständen der dritten Klasse hat die Widerstandswert des Drahtes entweder 9 Ohm oder 91 Ohm. Dies hat nur einen geringen Einfluss auf den gemessenen Temperaturwert. Bei 0 °C führt ein Widerstandswert von 91 Ohm dazu, dass der gemessene Wert um etwa 0,2 °C zu niedrig ausfällt. Bei 200 °C führt derselbe Widerstandswert dazu, dass der gemessene Wert um etwa 5 °C zu niedrig ausfällt
Reply #52018-04-21
Das Problem mit dem Dreileitersystem ist nicht allzu groß, aber es wird dennoch empfohlen, es auszutauschen
Reply #62018-04-21
Die Beseitigung des Widerstands ist in einem DCS möglich, doch dieser Leitungswiderstand ist nicht linear. Entscheidend ist, dass man keinen anderen Widerstand verwenden darf
Reply #72018-04-21
Ich habe es mit dem Transmitterkabel daneben ersetzt
Reply #82018-04-22
Leitungsresistenz 91 Ohm? Selbst die Ausgleichsleitungen sollten nicht so groß sein; es wird empfohlen, die Leitung zu überprüfen. Das oben erwähnte Dreileitersystem ist offensichtlich unzuverlässig! Da kompensierte Leitungen verwendet werden, ist nur ein Zweileiter-System möglich.
Reply #92018-04-22
Der Schlüssel liegt nicht im Leitungswiderstand – es gibt auch ein thermoelektrisches Potenzial, wie kann dieses kompensiert werden?
Reply #102018-04-23
Ersetzen Sie den Temperaturwert durch den entsprechenden Thermoelementwert
Reply #112018-04-23
Der Widerstand des Ausgleichsleiters beträgt 91 Ohm. Wie lang ist dieses Kabel?
Reply #122018-04-24
Wärmewiderstände benötigen 3 Adern, während die Kompensationsschläuche von Thermoelementen nur 2 Adern haben. Um die Fehler durch den Leitungswiderstand bei Wärmewiderständen auszuschließen, muss man dafür sorgen, dass die Widerstände zwischen ab, bc und ac jeweils gleich sind. Dazu kann man einen Widerstand in das dritte Kabel einbinden, damit die Widerstände zwischen den einzelnen Kabeln gleich werden.
Reply #132018-04-25
Sorgfältig, sorgfältig, Kabelwechsel, ein Prinzipienproblem, haha
Reply #142018-04-25
Darüber muss nicht diskutiert werden, wechseln Sie auf das richtige Kabel.
Reply #152018-04-26
Wird ein Transmitter vorne eingebaut – kann dann das 4-20mA-Signal übertragen werden?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.