Messung des Graupulver-Niveaus

2018-04-23View Original

Thread Content

Messung des Graupulver-Niveaus: In feuchten Umgebungen bildet sich leicht Klumpen. Welche Methode ist dabei genauer? Derzeit wird eine kapazitivische Messmethode verwendet – doch es können manchmal Fehlmessungen auftreten
Reply #22018-04-24
Der Aschegehalt ist feucht, was zu einer Instabilität der Dielektrizitätskonstante führt. Dadurch können Kondensatoren sowie Hochfrequenzleitwerte nicht richtig genutzt werden. Zudem wird die Höhe des Lagertanks nicht erwähnt. Wenn diese gering ist, kann man versuchen, Wellenleitradar oder Radare mit breitem Strahl zu verwenden. Es sind außerdem eine Reinigungsanlage sowie ein breiter Auslass notwendig. Ebenso muss man berücksichtigen, welche Struktur der Lagertank hat – ob darin weitere Geräte vorhanden sind oder nicht.
Reply #32018-04-25
Die Höhe des Lagerraums muss angegeben werden. Wie erfolgt die Zufuhr des Materials – per Transportband oder mit einem Luftpumpe? Wenn der tatsächliche Messbereich größer als 25 m ist, sollte kein Wellenleitradar verwendet werden. Bei solchen großen Mengen an festen Materialien entsteht bei zu hohem Materialstand zu viel Zugkraft auf das Wellenleitkabel. Zudem ist die Installation und Wartung schwierig. Es wird empfohlen, ein Hochfrequenzradar zu verwenden. Falls im Lager viel Staub vorhanden ist, kann ein Befüllanschluss hinzugefügt werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
Reply #42018-04-25
Die Höhe des Lagerraums beträgt 5 Meter; die Luft wird durch eine Luftpumpe hineingepumpt
Reply #52018-04-27
Sowohl Hochfrequenz- als auch Leitwellen-Systeme können verwendet werden; nur ist die Installation der Leitwellensysteme etwas aufwendiger als bei den Hochfrequenzsystemen
Reply #62018-04-27
Die Leitwellenradare, die wir verwenden, funktionieren auch
Reply #72018-04-28
Ich versuche es mal – ich habe früher Kondensatoren verwendet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.