Elektromagnetische Durchflussmesser haben keinen Nullleiter

2018-04-23View Original

Thread Content

Der elektromagnetische Durchflussmesser benötigt eine Spannung von 220 V. Doch im Verteilerkasten sind nur Leitungsdrähte für die Phase und die Masse vorhanden – ein Neutralleiter fehlt. Wahrscheinlich wurde dieser Leiter vergessen zu verlegen. Alle haben jetzt nur 380 V, kein 220 V. Die Lösung besteht darin, einen Transformator hinzuzufügen, der 380 V auf 220 V umwandelt, und anschließend die herabgesetzte Spannung von 220 V an den elektromagnetischen Durchflussmesser anzuschließen. Könnte diese Verbindung dazu führen, dass der elektromagnetische Durchflussmesser ausfällt? Wie sieht es mit anderen Durchflussmessern aus? Anhang: Bei der Nutzung ist ein elektromagnetischer Durchflussmesser ausgebrannt. Zwei weitere Rotordurchflussmesser weisen häufig Ausfälle auf; es lässt sich jedoch nicht feststellen, ob dies auf Probleme mit der Stromversorgung zurückzuführen ist. Bitte um Rat.
Reply #22018-04-23
Gibt es nicht 380 V? Es ist kein Transformator nötig – man kann einfach eine der Phasen nutzen. Wenn man anschließend noch eine Masseleitung hinzufügt, erhält man 220 V
Reply #32018-04-23
Es ist doch nicht erlaubt, die Erde als Nullleiter zu verwenden, oder? Sonst gäbe es auch kein Fünf-Saitensystem.
Reply #42018-04-23
Die Stromversorgung „eine Leitung, ein Ort“ ist strengstens verboten!
Reply #52018-04-23
Wie funktioniert ein Transformator – wird am Ausgang immer noch Dreiphasenstrom erzeugt?
Reply #62018-04-23
Haha. . . Ich bin Maschinist und kenne mich nicht mit Elektrik aus, aber ich habe schon viele Schaltschränke für Messgeräte gesehen – in solchen Schaltschränken befinden sich nur wenige Messgeräte. Diese Schaltschränke verfügen alle über dreiphasige Eingänge. Die drei Phasenleitungen gelangen direkt zum Schalter, von dort aus wird die Verkabelung vorgenommen – es werden verschiedene Sicherungen angeschlossen. Im Schrank befindet sich anschließend auch eine Nullleitung. Denn viele Geräte benötigen eine Spannung von 220 Volt, wie beispielsweise Leuchten, Alarmanlagen, Lüftungsanlagen, Spannungsregler sowie verschiedene Handbedienelemente und Relais usw. Für all diese Geräte gibt es eine gemeinsame Nullleitung. Wie entsteht also diese Nullleitung? Wie kann es bei einer dreiphasigen Stromversorgung einen Nullleiter geben? ? Im Schrank ist kein Transformator.
Reply #72018-04-23
Was der Beitragstäter bezüglich des Ausfalls der elektromagnetischen Durchflussmessgeräte sowie der Störungen bei den Rotordurchflussmessgeräten sagt, halte ich für einen Nachteil daran, dass Messgeräte und elektrische Komponenten in derselben Schrankanlage untergebracht werden. Elektrizität ist eine Antriebsenergie; das Ein- und Ausschalten verschiedener Geräte verursacht Spannungsschwankungen. Messgeräte hingegen haben hohe Anforderungen an die Versorgungsspannung und sind weniger widerstandsfähig gegenüber solchen Schwankungen. Insbesondere einige inländisch hergestellte Messgeräte weisen eine schlechte Ausstattung bezüglich der Schutzmechanismen gegen Stromstöße auf. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass elektronische Komponenten durch Stromstöße zerstört werden.
Reply #82018-04-24
Weiß der Vorgesetzte, worin der Unterschied zwischen IT- und TN-Stromversorgung besteht? Ich weiß nicht, woher ihr das eigentlich bezieht – bei allen Geräten, die ich gesehen habe, wurde die Nullleitung verwendet, um sie anzuschließen.
Reply #92018-04-24
Wenn es, wie der Beitragsteller sagt, einen Trenntrafo gibt, sollte der Stoß besser sein, oder?
Reply #102018-04-24
Ich bin neu hier – schaue mal vorbei, um etwas zu lernen*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.