Wie erkennt man einen Fehler bei der Eingangsdatenübertragung des Thermoelements?

2018-04-23View Original

Thread Content

Nachdem die Anschlüsse gemäß der Schaltplan des Messgeräts richtig hergestellt und das Gerät eingeschaltet wurde, zeigt es zunächst die Temperaturskala des Thermoelements an. Anschließend wird der Messbereich des Geräts angezeigt. Die Ziffernanzeige unten am Gerät zeigt die eingestellte Temperatur an, während die Ziffernanzeige oben die gemessene Temperatur anzeigt. Wenn die Ziffernanzeige des Instruments keine Temperatur des Heizeelements anzeigt, sondern Werte wie „OVER“, „0000“ oder „000“ anzeigt, bedeutet das, dass es einen Fehler am Eingangsbereich des Instruments gibt. In diesem Fall sollten folgende Tests durchgeführt werden:
1) Entfernen Sie den Thermoelement vom Eingangsbereich des Instruments und schließen Sie diesen Eingang anschließend mit einem beliebigen Kabel kurz. Wenn beim Einschalten der Wert auf den Ziffernanzeigen etwa dem Raumtemperaturwert entspricht, deutet dies darauf hin, dass die Verbindungen innerhalb des Thermoelements unterbrochen sind. In diesem Fall muss ein Thermoelement derselben Art ausgetauscht werden. Wenn weiterhin die oben beschriebene Situation vorherrscht, bedeutet das, dass während des Transports die Eingangselemente des Messgeräts beschädigt wurden. In diesem Fall muss das Messgerät ausgetauscht werden.   2) Entfernen Sie den Thermoelement des fehlerhaften Messgeräts und ersetzen Sie es durch ein Thermoelement eines nebenan befindlichen, einwandfrei funktionierenden Messgeräts derselben Typenbezeichnung. Nach dem Einschalten zeigt, wenn das Zifferblatt des ursprünglichen fehlerhaften Geräts die Temperatur des Heizelements anzeigt, dass die Verbindung des Thermoelements unterbrochen ist. Ersetzen Sie daher das Thermoelement durch eines derselben Art.   3) Entfernen Sie den defekten Thermoelement aus dem Messgerät. Verwenden Sie dazu ein Multimeter und stellen Sie es auf die Einstellung für die Messung von Ohm-Werten (*1). Messen Sie mit den beiden Anschlüssen des Multimeters die beiden Enden des Thermoelements. Wenn der angezeigte Widerstandswert sehr hoch ist, bedeutet das, dass die Verbindungen innerhalb des Thermoelements unterbrochen sind. Ersetzen Sie das Thermoelement durch eines derselben Art. Andernfalls liegt ein bestimmter Widerstand vor, was auf ein Problem am Eingang des Messgeräts hindeutet; das Messgerät sollte ausgetauscht werden.   4) Die Verkabelung muss gemäß der Schaltplan des Instruments korrekt erfolgen. Wenn nach dem Einschalten des Instruments negative Werte auf den Ziffernanzeigen angezeigt werden, liegt das daran, dass die „+“- und „–“-Anschlüsse der an das Instrument angeschlossenen Thermoelemente falsch verbunden sind. Man muss es einfach nur wieder umtauschen.   5) Bei korrekter Verkabelung weicht die Temperatur, die auf dem Digitalanzeiger des Messgeräts während des Betriebs angezeigt wird, von der tatsächlich gemessenen Temperatur um 40 Grad bis 70 Grad ab. Der Unterschied ist sogar noch größer, was darauf hindeutet, dass die Skalierung des Messinstruments mit der Skalierung der Thermoelemente verwechselt wurde. Wenn man sich die Beziehung zwischen der Temperatur und dem Wert in Millivolt (MV) für Thermoelemente mit den Kalibrierungsnummern B, S, K, E usw. ansieht, so ist bei derselben Temperatur der Wert in MV bei den Thermoelementen mit der Kalibrierungsnummer B am geringsten. Bei der Kalibrierungsnummer S ist dieser Wert etwas höher, bei der Kalibrierungsnummer K wiederum höher – und bei der Kalibrierungsnummer E ist der Wert am höchsten. Auf dieser Grundlage kann man die Temperaturen bestimmen.
Reply #22020-04-21
Danke, OP, für den Share.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.