HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCS verlangt eine Mindestversorgungszeit für PUS

2018-04-25View Original

Thread Content

Für das DCS-System ist ein UPS erforderlich – wie groß muss die Kapazität sein? Wie lange hält es an
Reply #22018-04-25
Das hängt von der Leistung Ihres Systems ab. Unsere Systemleistung beträgt etwa 1500 Punkte. Der UPS schützt vor allem die Serverracks, die Hauptrechner sowie die Monitore. Für die Leistungsanforderungen wurde ein UPS mit einer Kapazität von 30 KVA ausgewählt; außerdem verfügt er über Batterien mit einer Kapazität von 30 AH. Die Betriebsdauer beträgt mindestens 60 Minuten.
Reply #32018-04-25
Die Anfragen richten sich nach den konkreten Bedürfnissen nach einem Stromausfall – es gibt keine feste Vorgabe.
Reply #42018-04-25
Als Auftraggeber legt man bei der Bestellung zunächst die Stromverbrauchswerte des Systems fest – diese werden vom Hersteller des DCS bereitgestellt (in der Regel recht genau, plus ein von dem Hersteller festgelegter Puffer). Falls es weitere Geräte gibt, die Strom verbrauchen, wie beispielsweise Analysegeräte, liefert der jeweilige Lieferant die entsprechenden Daten. Die Gesamtmenge an Stromverbrauch kann dann von den Spezialisten für Messgeräte zusammengefasst und auf eine ganze Zahl gerundet werden. Hinzu kommt noch ein Puffer von etwa 50 Prozent, um die Kapazität des UPS zu bestimmen. Was die Stromversorgungszeit des UPS-Systems angeht, beträgt sie in der Regel mindestens eine halbe Stunde. Je länger diese Zeit ist, desto sicherer ist die Versorgung – doch die Investitionen steigen dabei ebenfalls.
Reply #52018-04-25
SHT 3082-2003: Richtlinien für die Stromversorgung von Messgeräten in der Petrochemieindustrie. Die Ausfallzeit der Notstromversorgung beträgt 15–30 Minuten. 1. Die Gerätedesignung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Stromlasten der Vor-Ort-Geräte, Systeme sowie Komplettanlagen. Dabei werden die Spitzenwerte berücksichtigt, wobei ein Puffer eingerechnet wird. Die Designbedingungen werden entsprechend festgelegt ; 2. Bei der allgemeinen Elektrobeschaffung durch UPS gibt es außerdem Puffer bei Design und Beschaffung. Daher ist die tatsächliche Reservebetriebszeit bei weitem länger als 30 Minuten.
Reply #62018-04-25
SHT 3082-2003: Richtlinien für die Stromversorgung von Messgeräten in der Petrochemieindustrie. Die Ausfallzeit der Notstromversorgung beträgt 15–30 Minuten. 1. Die Gerätedesignung erfolgt unter Berücksichtigung der geschätzten Stromlasten der Vor-Ort-Geräte, Systeme sowie Komplettanlagen. Dabei werden die Spitzenwerte berücksichtigt, wobei ein Puffer eingerechnet wird. Die Designbedingungen werden entsprechend festgelegt ; 2. Bei der allgemeinen Elektrobeschaffung durch UPS gibt es außerdem Puffer bei Design und Beschaffung. Daher ist die tatsächliche Reservebetriebszeit bei weitem länger als 30 Minuten.
Reply #72018-04-25
Die Kapazität ist doppelt so hoch wie die vom System erforderliche Kapazität, die Dauer beträgt in der Regel 30 Minuten.
Reply #82018-04-25
Es kann nach einem Zeitrahmen von 30 Minuten geplant werden, doch je größer die Redundanz ist, desto besser – allerdings ist die Investition dann höher. Man kann außerdem einen Dieselgenerator als Ersatz hinzufügen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.