Thread Content

Wie im Bild dargestellt, gibt es in der Verriegelung vier Zustände. Was bedeutet das oder in der ersten und zweiten Bedingung? Reicht es aus, solange eine der beiden Bedingungen erfüllt ist? Oder sind beide gleichzeitig zufrieden? Was bedeutet und steht für? Danke, Extrapunkte
Reply #22018-05-04
Ich sehe, dass Sie viel gepostet haben, also machen Sie sich bitte zunächst einige grundlegende Gedanken. OR bedeutet oder, AND bedeutet und. Wenn eine von 12 und eine von 34 erfüllt sind, wird das Folgeergebnis ausgelöst.
Reply #32018-05-04
Meiner Meinung nach ist Ihre Denkweise auch nicht richtig. Bitte denken Sie zunächst grundsätzlich darüber nach.
Reply #42018-05-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 4.5.2018 um 17:23 Uhr von Xiao Angqing aus dem Bereich Engineering bearbeitet. Bitte geben Sie mir einen Rat. Wenn Sie anderer Meinung sind, äußern Sie diese bitte direkt.
Reply #52018-05-05
Gemäß den Anforderungen von 11.1.1 der „GB/T 50770-2013 Design Specifications for Petrochemical Safety Instrument Systems“ sollte das Logikdesign eine positive Logik übernehmen. Unter diesem Gesichtspunkt stimme ich mit dem Standpunkt des zweiten Stocks überein.
Reply #62018-05-06
oder ist das ODER-Gatter und ist das UND-Gatter. Der Poster gab die digitale Elektronik an den Lehrer zurück.
Reply #72018-05-06
Oder ist ODER (solange eine der Eingabebedingungen erfüllt ist) und ist UND (die Eingabe muss alle Bedingungen erfüllen).
Reply #82018-05-07
Wenn es sich bei der Verriegelung um eine unfallsichere Verriegelung handelt, denken Sie nicht richtig.
Reply #92018-05-07
Es hängt hauptsächlich davon ab, welches Signal ausgegeben wird, wenn die Verriegelungsbedingung ausgelöst wird, und hängt dann davon ab, ob die Verriegelungsaktion durch 1 oder 0 ausgelöst wird. Es scheint, dass das Diagramm kein All-OR-Gatter zeichnet. Solange ein Eingang am Eingangsende 1 ist, ist der Ausgang 1 und das UND-Gatter. Nur wenn alle Eingänge 1 sind, ist der Ausgang 1.
Reply #102018-05-10
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Xiaoliezi am 10.05.2018 um 19:09 Uhr bearbeitet. Das Stellwerk übernimmt den Unfallsicherheitstyp „HG/T 20511-2000 Design Regulations for Signal Alarm and Safety Interlocking Systems“.
Reply #112018-05-10
Ich möchte noch einmal betonen, dass wir das Problem anhand der Standardanforderungen und der positiven Logik analysieren sollten, wenn wir uns lediglich die ineinandergreifende Logik ansehen. Es gibt keine Ausfallsicherheit! Es gibt auch keine Unfallsicherheitserklärung. Der Fail-Safe-Typ betrachtet nur den Ein- und Ausgang des Geräts (Erkennung, Logiksteuerung, Aktor)! Es hat nichts mit dem Zwischenoperationsprozess der Logik zu tun!
Reply #122019-11-15
Unser Unternehmen ist genau das Gegenteil von dem, worauf Sie geantwortet haben. Gemäß der Logik unseres Unternehmens kann es im Diagramm des Posters zu einer Verriegelung kommen, wenn ①② gleichzeitig erfüllt ist oder ③④ gleichzeitig erfüllt ist. ①②③④Bei gleichzeitiger Erfüllung kann auch eine Verriegelung ausgelöst werden.
Reply #132019-11-17
Ausfallsicherer Typ, kein unfallsicherer Typ, die Formulierung sollte streng sein! Außerdem besteht kein Konflikt zwischen dem Fail-Safe-Typ und der Verwendung positiver Logik zur Beschreibung der Verriegelungslogik!
Reply #142019-11-17
Dieser Beitrag wurde zuletzt am 17.11.2019 um 08:23 Uhr von der Nordwestecke der Stadtmauer bearbeitet. Das Originalplakat ist noch ein Neuling! ! ! Einfach sprachlos! ! Wenn Sie ein Instrumentierungsprofi sind, sind Sie ein Drecksack! ! Wenn Sie ein Profi im Handwerk sind, wird es nicht viel besser sein! ! Man muss das Handwerk gut erlernen und die Grundlogik klar verstehen! ! Wenn die Ausrüstung professionell ist, vergessen Sie es! ! ! :L
Reply #152019-11-17
Beim Ineinandergreifen gibt es vier Bedingungen. Was bedeutet das oder in der ersten und zweiten Bedingung? OR bedeutet oder, solange eine der beiden vorherigen Bedingungen im normalen Bereich liegt (normal ist 1, anormal ist 0), die Ausgabe von OR ist normal (1) und und bedeutet und, die ersten beiden Bedingungen müssen beide normal sein (normal ist 1, anormal ist 0) und die Ausgabe ist normal (Ausgabe 1). Ist es in Ordnung, solange eine der beiden Bedingungen erfüllt ist? Wenn Sie sich nur jedes einzelne ansehen, bedeutet das, was Sie gesagt haben – solange eine Bedingung erfüllt ist. Schauen Sie sich das „und“ auf der Rückseite an. Dies bedeutet, dass die ersten beiden Bedingungen beide normal sind und beide 1 sind. Der Ausgang ist 1, andernfalls ist er 0. Die Verriegelung erfolgt nur, wenn die beiden Flüssigkeitsstandsanzeiger nicht im normalen Bereich sind oder (hoffentlich ist dies der Fall oder) die beiden Brandmelder die Flamme nicht erkennen können. Wenn ein Flüssigkeitsstandsmesser nicht im normalen Bereich liegt oder ein Brandtest abnormal ist, erfolgt keine Verriegelung.
Reply #162019-11-17
OR bedeutet oder, solange eine der beiden Bedingungen erfüllt ist. AND bedeutet UND, beide Bedingungen müssen erfüllt sein
Reply #172019-11-18
Nun, ausfallsicher bedeutet Scheitern. Dies ist kein von den Chinesen geprägtes Wort, Fail Safe. Ich verstehe, dass der Fail-Safe-Typ keine positive Logik verwenden kann, da Fail-Safe den gesamten Prozess der Erkennung, Logik und Ausführung umfasst. Wie kann positive Logik gewährleistet werden?
Reply #182019-11-18
Bitte verstehen Sie die Definition des ausfallsicheren Typs sorgfältig. Bitte beachten Sie GB50770-2013 Artikel 5.0.11 und die Erläuterung der Bestimmungen. Tritt ein Fehler im sicherheitstechnischen System auf, sollen die Messelemente, Aktoren und Logiksteuerungen in einen sicheren Zustand überführt werden. Wir analysieren hauptsächlich die Logiksteuerung. Die Spezifikation erfordert, dass die Logiksteuerung in einen sicheren Zustand übergeht. Im Allgemeinen ist DO ein nicht angeregter Zustand. Die Zwischenvariablen des Logikprogramms sind jedoch zur Laufzeit alle Register oder Speichervariablen. Sie sind nicht ausfallsicher! ! Das ist der Schlüssel. Achten Sie beim Entwurf des Programms darauf, dass die Ein- und Ausgänge der Steuerung fehlersicher ausgelegt sind. Die positive Logik besteht darin, anderen das Lesen und Verstehen des Programms zu erleichtern! ! Ich habe mehr als ein halbes Jahr recherchiert, um es zu verstehen! !
Reply #192019-11-18
HG/T 20511-2014 Designvorschriften für Signalalarm- und Sicherheitsverriegelungssysteme 4.3 Logiksteuerung 4.3.1 Das Logikdesign von Nicht-Sicherheitsverriegelungssystemen kann positive Logik verwenden, und das Logikdesign von Sicherheitsverriegelungen kann negative Logik verwenden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.