Thread Content
Die Zylinderventile der beiden Elektromagnete sind also diejenigen, die üblicherweise in Kaskadenanwendungen verwendet werden – muss man dazu zwei DO-Punkte einrichten? Eins öffnet, eins schließt? Wenn das der Fall ist, wie wird der Elektromagnetventil, der das Öffnen des Ventils steuert, entladen, wenn ich es erst öffne und dann wieder schließe?
Ohne Bild: Es handelt sich um die Art von Zylinderventil, die bei SIS üblich ist – also ein Zylinderventil, bei dem zwei Ventile übereinander angeordnet sind. Die Steuerung erfolgt über zwei Elektromagnete
Punktkontrolle, Vor-Ort-Aktuator invertiert
Da es für das SIS verwendet wird, wurde sorgfältig darüber nachgedacht und es werden zwei Elektromagnetschlösser eingesetzt. Aber es gibt zwei Fälle: Wenn man Bedenken wegen falscher Aktionen hat, dann arbeiten die beiden Elektromagneten in Reihe – das bedeutet, dass beide Elektromagneten entweder keine Spannung erhalten oder eine Spannung erhalten müssen, damit die Ventile reagieren. Wenn man Bedenken wegen eines Ausfalls hat, dann arbeiten zwei Elektromagnete parallel. Das Signal des SIS besagt, dass entweder beide Elektromagnete keine Spannung haben oder beide eine Spannung haben. Solange mindestens ein Elektromagnet funktioniert, tritt die Interlocksicherung in Kraft. Deshalb sollte der Auftraggeber prüfen, welche Verbindungstechnik bei euren Elektromagneten tatsächlich verwendet wird.
Ich sehe, dass die Luftwege der beiden Elektromagnete in Reihe geschaltet sind
Im 6. Stock wurde das Gegenteil gesagt. In der Regel handelt es sich um eine Stromausfall-Sperre – aus Angst vor Fehlfunktionen. Dabei arbeiten zwei Elektromagnete parallel miteinander. Nur wenn beide Elektromagnete keinen Strom mehr erhalten, öffnet sich die Ventilklappe; Zur Gewährleistung der Sicherheit arbeiten zwei Elektromagnete in Reihe – sobald einer der Elektromagnete seinen Stromverlust erleidet, öffnet sich die Ventilklappe
Siehe die Erläuterungen in Abschnitt 7.4.5 der Norm GB/T 50770-2013 „Vorschriften für die Planung von Sicherheitssystemen in der Petrochemieindustrie“ bezüglich der redundanten Ausstattung mit Ventilen sowie die Schaltpläne – dort ist alles sehr klar dargestellt.
Das SIS-System ist intergiert – dazu muss man sich die Anschlussdiagramme ansehen, um herauszufinden, um welche Art von Verbindung es sich handelt. In der Regel sind zwei DO-Punkte erforderlich!