Verbindung und Unterschiede zwischen DCS- und SIS-Systemen? Sind die beiden unabhängig voneinander? Gibt es einen Unterschied zwischen dem Notstopp durch Interlocks im DCS und dem Stillstand des SIS-Systems? Im DCS können Alarme für niedrige und hohe Werte eingestellt werden. Was ist der Unterschied zwischen diesen Alarmen und den Alarmen für sehr niedrige Werte? Zum Beispiel kann bei einem Pegelmesser im DCS ein Alarm für niedrige sowie hohe Werte eingestellt werden – gibt es außerdem noch einen Alarm für sehr niedrige Pegelwerte? Was ist das und welcher ist der Unterschied? Bitte helfen Sie denen, die Bescheid wissen, mit einer Erklärung – es handelt sich nicht um ein Fachgebiet des Controllings, daher verstehe ich dieses Wissen nicht so gut···
DCS ist eine Steuerung, bei der durch Signale aus den verschiedenen Messkomponenten sowie Steuerventilen und anderen Steuergeräten die Parameter wie Durchfluss, Druck und Temperatur geregelt werden; SIS ist ein professionelles Sperreprogramm. Obwohl die Funktionsweise der von DCS ähnelt, sind die entsprechende Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich höher. Das sind meine persönlichen Ansichten
Du hast viele Fragen. Man muss die Fragen einzeln beantworten. ①Verbindung und Unterschiede zwischen DCS- und SIS-Systemen? Sind die beiden unabhängig voneinander? Dieses Problem ist ziemlich groß. Erstens: Beide sind definitiv unabhängig voneinander. Auch wenn man auf demselben Computer Informationen sowohl von SIS als auch von DCS erhalten kann, sind sie im Grunde genommen doch unabhängig voneinander. Genauer gesagt befinden sich ihre Geräte in verschiedenen Gehäusen – um es bildlich auszudrücken: Ihre „Gehirne“ sind unabhängig voneinander. Zweitens: Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist folgender: a) Die Funktionen sind unterschiedlich. SIS (Safety Instrumented System, abgekürzt SIS) ; Auch als Sicherheitsverriegelungssystem (Safety Interlocking System) bezeichnet, wird es hauptsächlich zum Anhalten des Betriebs verwendet (z. B.: Abschaltung des Dampfs bei Überhitzung). In der Regel ist nach der Fertigstellung keine weitere Beteiligung nötig. DCS (Distributed Control System) wird hauptsächlich zur Steuerung eingesetzt, beispielsweise für die Regulierung des Füllstands oder der Temperatur. b, Die Sicherheitsstufen sind unterschiedlich: In der Regel erfordert das SIS eine SIL-Zertifizierung, mindestens SIL2, während das DCS diese Anforderung nicht hat. c. Die Interlocks können auch im DCS realisiert werden. Doch in besonders gefährlichen Industriezweigen (**es gibt Vorschriften dafür, wie z. B. bei Kalilauge, synthetischem Ammoniak oder Hydrocyanid) muss ein SIS verwendet werden. Gibt es einen Unterschied zwischen den Ausfallschutzfunktionen im DCS und denen des SIS-Systems? Beide können einen automatischen Stillstand herbeiführen, nur werden bei demselben Projekt unterschiedliche Teile stillgelegt. Für besonders gefährliche und wichtige Fälle wird in der Regel eine SIS-Interlocksysteme verwendet. ③Im DCS können Alarme für hohe und niedrige Werte eingestellt werden. Was ist der Unterschied zwischen diesen Alarmen und den Alarmen für niedrige Werte? Bei einem Füllstandsmesser kann im DCS beispielsweise ein Alarm für hohe und niedrige Werte eingestellt werden. Gibt es außerdem noch einen Alarm für besonders niedrige Füllstände? Ich habe bisher keinen solchen Alarm gesehen – vermutlich handelt es sich dabei um einen separaten Füllstandsschalter in Kombination mit einem Alarmgerät. Wenn an derselben Anlage sowohl ein DCS-Alarm vorliegt (auf der Baustelle gibt es in der Regel einen Pegelsensor) als auch ein solcher Alarm, deutet das in der Regel darauf hin, dass dieser Pegel von großer Bedeutung ist. Ziel ist es, gemeinsame Ausfallursachen zu vermeiden. Zum Beispiel kann ein Defekt am DCS oder an den Messgeräten für den Flüssigkeitsstand dazu führen, dass übersehen wird, dass der Flüssigkeitsstand zu niedrig ist – was wiederum zu Unfällen führt.
Üblicherweise wird der Resonanzquarz-Schwellenwertschalter einzeln als Alarm für hohe oder niedrige Flüssigkeitsstände eingesetzt. Die Signale gelangen direkt ins SIS-System; auf dem DCS wird der Wert angezeigt, der aus der Kommunikation mit dem SIS stammt
Die von Ihnen beschriebene Situation ist tatsächlich auch sehr verbreitet. Aber in Umgebungen mit hohen Anforderungen muss ein gemeinsames Versagen vermieden werden. Das bedeutet, dass das System nicht dadurch außer Kontrolle geraten darf, dass ein Messgerät defekt ist. In der Regel wird im DCS ein Höhenübertragungssensor verwendet, während im SIS ein Höhenschalter eingesetzt wird. Die Signale des SIS werden anschließend an das DCS übertragen, wo sie angezeigt und zur Alarmierung genutzt werden.
Mit dem Sensor für niedrigen Flüssigkeitsspiegel meine ich etwas, bei dem beispielsweise am Boden des Reaktors auf dem DCS nur ein Punkt angezeigt wird. Vor Ort handelt es sich dabei um einen Gegenstand von der Größe einer Faust – ohne jegliche Anzeige. Dieser Gegenstand ist in den Rohrleitungen am Boden des Reaktors installiert. Wenn die Entleerung des Reaktors abgeschlossen ist, wird dieser Punkt auf dem DCS rot. Anschließend schließt sich die Schaltventil am Boden des Reaktors automatisch. Eine weitere Frage: Der DCS setzt über Pegelmesser Schwellenwerte für Hoch- und Niedrigpegel fest. Welche Mess- und Übertragungssignale verwendet das SIS-System vor Ort, um einen Stillstand herbeizuführen?
Meint er mit dem Pegelwarner etwa einen Oszillatorschalter? Sind die Signale, die in das SIS-System eintreten, diejenigen, die sie messen und übertragen? Und was ist mit anderen Arten von Signalen – Temperatur, Druck?
Der von Ihnen erwähnte Niveauminderer ist im Grunde ein Niveauschalter – doch um herauszufinden, um welche Art von Niveauschalter es sich handelt, müssen Sie sich die Beschriftung ansehen. Im Allgemeinen verwendet das SIS Schwellenwertschalter als Interlocksignale. Tatsächlich können alle Geräte, die eine SIL2/3-Zertifizierung haben, in einem SIS-System eingesetzt werden. Somit können auch Transmitter, die eine SIL2-Zertifizierung besitzen, in das SIS eingebunden werden. Dabei können sowohl Druck- als auch Durchflusswerte über 4-20mA an das SIS übertragen werden – außerdem können auch digitale Signale verwendet werden.
DCS gehört zu BPCS. Es wird empfohlen, dass der Threadersteller sich den Inhalt von LOPA ansieht, dann wird er es verstehen.
In der Norm „GB/T 50770-2013 Anforderungen an die Konzeption von Sicherheitssystemen in der Petrochemieindustrie“ ist festgelegt, dass für Interlocks in der Regel keine Schaltsignale verwendet werden. In der praktischen Produktion haben wir das auch am eigenen Leib erfahren – man kann sagen, dass wir Schalter für die Flüssigkeitsstandserfassung sowie Druckschalter zutiefst verabscheuen!
Wie in „Nordwestlicher Ecke der Stadtmauer“ erwähnt, heißt es in GB/T 50770-2013 tatsächlich: Es ist ratsam, Anzeigegeräte mit analogen Messwerten zu verwenden. „Yi“ bedeutet hier: Es ist zulässig, eine gewisse Wahlmöglichkeit zu haben; unter den gegebenen Bedingungen sollte man zunächst so vorgehen.
Es geht hauptsächlich um den Unterschied in der Zuverlässigkeit. Da es um Sicherheit geht, muss die Zuverlässigkeit der Schaltkreise in einem SIS-System höher sein als bei herkömmlichen DCS-Systemen. Bei herkömmlichen DCS-Systemen kann in der Regel eine Zuverlässigkeit von SIL1 angenommen werden; bei höherer Zuverlässigkeit müssen andere Methoden verwendet werden
Was passiert bei der Wartung von Tanks mit schwimmendem Boden, wenn die Flüssigkeit vollständig abgeleitet werden muss, damit nichts am Boden bleibt? Soll man Wasser hinzufügen?
Diese Bestimmung ist ziemlich unpräzise. Der ursprüngliche Zweck der Vorschriften sollte auf betriebene Anlagen abzielen. Tatsächlich gibt es Geräte, die während großer Wartungsarbeiten oder Reparaturen stillgelegt werden. Zum Beispiel: Wenn ein Speicherbehälter von der Interlocksicherung entkoppelt wird, um ihn zu entleeren oder zur Korrosionsschutzbehandlung sowie Wartung zu bringen, ist es dann sinnvoll, die Änderungen noch länger als einen Monat aufrechtzuerhalten?