Eine ausführliche Erklärung des Temperaturmesskreises mit Drei-Leiter-Wärmewiderständen – so gut, dass selbst Lehrbücher davon zu Tränen gerührt werden. Bruder Schwein klopfte sich auf seinen dicken Bauch und sagte dazu:

2018-04-28View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 28.4.2018 um 12:01 bearbeitet. Es wird eine ausführliche Erklärung zum Temperaturmessungsprinzip mit Drei-Leiter-Wärmewiderständen gegeben – eine Erklärung, die selbst Lehrbücher zum Weinen bringt. So sagte es „Pig Brother“, während er sich auf seinen dicken Bauch klopfte. . . :Wenn P nicht gut spricht, dann bitte schlagen Sie ihm auf den Mund – mit einem Ziegelstein, mit einer Schuhsohle oder auch mit einem Widerstand. . Fragen sind willkommen, Debatten sind willkommen, Diskussionen sind willkommen. .
Reply #22018-04-29
Nach der Ansicht des Chefs handelt es sich um Wärmewiderstände – bei Systemen mit mehr als drei Leitungen sollte man möglichst direkt vor Ort einen Sender einbauen?
Reply #32018-04-29
1. Richtig! Verstanden richtig, du Kluger. . . . . . 2. Je näher der Sensor am Signalverstärkungskreis ist, desto leichter bleibt das Signal unverfälscht und desto weniger wird es von den elektromagnetischen Feldern im Umfeld beeinflusst. 3. Denken Sie an den Rosemont EJA-Drucksensor – warum trauen sie sich nicht, einen Draht vom Drucksensor abzuziehen und damit einen getrennten Verstärkungskreis zu bauen? Wenn man diese Sache versteht und die Gründe begreift, die mein Bruder genannt hat, dann wird alles einfach.
Reply #42018-05-01
In unseren neuen Projekten handelt es sich im Grunde um integrierte Temperaturumwandlungssysteme, bei denen die Widerstand- und Thermoelement-Signale direkt in 4–20 mA-Signale umgewandelt werden, bevor sie in den Schaltschrank gesendet werden. Dadurch gibt es zumindest einige Vorteile: 1. Wie der Beitragsersteller sagt, wird dadurch die Übertragungsstrecke von schwachen Signalen verringert, wodurch die Messgenauigkeit gewährleistet wird. 2. Ermöglicht eine einfache Verteilung in den Verbindungsboxen – es gibt keine Einschränkungen dabei, andere Signale derselben Art (4–20 mA) in dieselbe Verbindungsbox zu leiten. 3. Verringerung der Spezifikationen und Modelle der Hauptkabel.
Reply #52018-05-02
Dank der günstigen Preise bei den aktuellen Temperaturschwankungen habe ich mir die alten Preise angesehen – ausländische Unternehmen sind wirklich zu hartnäckig.
Reply #62018-05-02
Jedes Problem muss individuell analysiert werden. Auch Temperaturänderungen haben ihre Nachteile – sie führen zu mehr Fehlern und höheren Kosten. Berücksichtigen Sie Ihre eigene Situation.
Reply #72018-05-14
Guter Beitrag – warum haben ihn nur so wenige gesehen? , , , Ach~~~~~~~~~~~~
Reply #82018-05-14
Heutzutage kosten Temperaturtransmittermodule nur noch ein paar Dutzend Yuan; Modelle im Preisbereich von einigen Hundert Yuan eignen sich in der Regel ohne Probleme für den alltäglichen Gebrauch. Die höheren Qualitäten kosten auch nur ein- bis zweitausend.
Reply #92018-09-14
Es scheint heutzutage selten zu sein, dass Transmitter nicht vor Ort installiert werden
Reply #102018-09-14
Die Logik ist eindeutig und klar: Es wird immer mehr der Fall sein, dass an Wärmewiderstände direkt Transmitter angebracht werden – das wird wohl zur Norm werden. Auch diejenigen, die darauf bestehen, keine Transmitter zu verwenden, werden in großer Zahl vorhanden sein. Was die konkreten Umstände sowie die jeweiligen Ansichten dazu angeht, so wird es dabei eine große Vielfalt geben. . . Schau mal nach oben, Stock 6 – was sagt man dazu? . . . . Oft habe ich am Meer und in den Flüssen Menschen sagen hören: Mehr Temperaturschwankungen bedeuten mehr Störungspunkte :lol
Reply #112018-09-17
Es geht darum, dass es in unserem Unternehmen vorgekommen ist, dass bei derselben Heiztemperatur die Störungen größer waren, während bei keiner Heizung die Störungen geringer waren
Reply #122018-09-19
Die Vorteile hat der Ersteller bereits erwähnt, ich möchte nun die Nachteile nennen. Man muss auch die Umgebung vor Ort berücksichtigen; bei schlechten Bedingungen sollte man die Temperaturschwankungen vor Ort gering halten. Außerdem gibt es bei der Temperaturveränderung vor Ort eine zusätzliche Konfigurationsaufgabe. Es muss nicht unbedingt einen Platz vor Ort geben, um die Temperaturänderung festzuhalten.
Reply #132018-11-26
Dieses Schaltplan ist falsch, denn aus dem Plan geht die Unterscheidung zwischen Leitung 2 und Leitung 3 nicht hervor. Das 3-Leiter-System dient dazu, Störungen durch die Leitungen zu verringern
Reply #142018-11-26
Wenn dieses dreipolige Schaltplan falsch ist, kann der große Bruder sich den Kopf abschneiden – dann schenke ich dir kostenlos Schweinekopf zum Essen. Zweifle nicht daran, dass mein Bruder so leicht Fehler macht – in diesen 20 Jahren hat er bereits mehrere Tonnen temperaturempfindlicher Platten verkauft, und das ohne dir etwas davon zu sagen. :Lol, ich habe schon den Schaltplan gesehen, den dein Bruder gezeichnet hat. Wenn du in der Lage wärst, daraus abzuleiten und einen Schaltplan für einen zweiadrigen PT100 zu zeichnen, dann hättest du kein Problem damit, dich mit Schaltungen und Sensoren auseinanderzusetzen. Sonst, also denk daran, Bruder – es ist richtig. Überlege es dir noch einmal durch, dann hast du Erfolg.
Reply #152018-11-26
Aus dem Diagramm geht nicht hervor, wie das Dreileitersystem den Einfluss des Leiterwiderstands verringert Wirklich? Dann erklären Sie es doch diesem jungen Mann, der das Diagramm versteht.
Reply #162018-11-27
Aus der Messbrücke geht hervor, dass mit zwei Leitungen ein Schaltkreis gebildet werden kann, um die Temperatur zu messen. Es gibt jedoch ein Problem: Wenn sich die Umweltbedingungen ändern, ändert sich auch der Widerstand der Metallleitungen. Diese Änderung des Widerstands beeinflusst wiederum den Widerstand der jeweiligen Messbrückenarmen. Dadurch kann der Widerstand der Messbrückenarme nicht die tatsächlichen Veränderungen des Widerstands der Wärmewiderstände widerspiegeln – was zu Messfehlern führt. Bei der Verwendung eines Dreileitersystems werden zwei der Leitungen an zwei benachbarte Messbrückenarme angeschlossen. Wenn sich die Umgebungstemperatur ändert und dadurch der Widerstand der Leitungen verändert, ändern sich auch die Widerstände der benachbarten Messbrückenarme synchron. Dadurch bleibt das Verhältnis der Widerstände in der Messbrücke unverändert. Somit spiegelt die Messbrücke nur die tatsächlichen Veränderungen des Widerstands der Wärmewiderstände wider – was zu genauen Messergebnissen führt.
Reply #172018-11-28
Äh, ich habe meinen Knoten falsch angesehen. Ein Vorschlag: Man sollte nicht einfach so Leute als „kleine Brüder“ bezeichnen. Dieser herablassende Ton ist nicht gut. Auch wenn man selbst viel weiß, schadet es nicht, bescheiden zu sein.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.