Zu dem Problem, dass die Druckanschlüsse der Doppel-Flansch-Höhenmessgeräte häufig verstopfen

2018-04-28View Original

Thread Content

Unsere Einheit verfügt über eine Gaskompressionsanlage, einen Texaco-Wasserkohlebrenner. Der Doppel-Flansch-Spiegel für das Schlammwasser verstopft bereits nach einem einzigen Zyklus völlig – haben Sie irgendwelche guten Methoden, um ihn wieder frei zu bekommen?
Reply #22018-04-28
Ist das ein Doppel-Flansch-Höhenmesser? Wenn es sein sollte, müsste man doch Spülwasser hinzufügen – unter normalen Spülbedingungen sollte es doch keine Verstopfungen geben.
Reply #32018-04-28
Wir haben Spülwasser, aber es wird normalerweise nicht verwendet. Es wird nur dann eingesetzt, wenn mit dem Messgerät etwas nicht in Ordnung ist. Deshalb kann es leicht zu Verstopfungen kommen
Reply #42018-04-28
Wird es normalerweise nicht eingeschaltet, um Wasser zu sparen? Tatsächlich reicht es aus, mit einer geringen Menge fließendes Wasser zu spülen, um das Verstopfen zu beheben. Wenn man sich den Titel des Posters ansieht, geht es wohl darum, wie man etwas freimacht, wenn es blockiert ist Wenn man sich den Prozess der Entkalkung der Innenwände der Grauwasser- und Schwarzwasserschläuche ansieht, stellt man fest, dass die Ablagerungen sehr fest sind. Bei einigen Einrichtungen bringt das Spülen mit Hochdruckreinigern auch keine guten Ergebnisse. Schauen wir uns an, welche cleveren Tricks die Experten haben.
Reply #52018-04-28
Bruder, ich arbeite mit Sensormembranen zur Druckmessung ohne Flüssigkeitskontakt – das mache ich bereits seit 18 Jahren. . . Prüfen Sie die Betonmischung – die Membranen sollten weder mit Material bedeckt noch verstopft sein. . .
Reply #62018-04-29
Die Messung des Flüssigkeitsstands in Gasifizierungsöfen stellt eine sehr spezielle Anwendung dar, bei der viele komplexe Faktoren eine Rolle spielen. Derzeit wird üblicherweise das Verfahren mit zwei Flanschen sowie Spülwasser verwendet – doch es gibt dabei viele Probleme. Aufgrund von Wasserstoffdurchdringung, Chloridkorrosion, Abrieb durch Spülmittel sowie Ablagerungen blähen sich die Druckmembranen der Levelsender nach zwei bis drei Messzyklen auf oder reißen. Tatsächlich ist der Doppel-Flansch-Druckdifferenzsender nicht unbedingt die beste Wahl – in vielen Fällen ist er weniger praktisch als ein herkömmlicher Druckdifferenzsender. Ich habe dazu bereits Tests durchgeführt; es ist wichtig, dabei bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Ich schlage vor, auf Differenzdrucksender umzusteigen und gleichzeitig eine kleine Rückstauvorrichtung hinzuzufügen (einschließlich automatischer und manueller Funktionen), um diese Probleme zu lösen. Natürlich muss das Messkonzept an die konkreten Bedingungen vor Ort angepasst werden. So kann eine lange Betriebsdauer des Transmitters erreicht werden, während die Wartung einfacher und bequemer wird.
Reply #72018-05-01
Ein Spülwasserring wird hinzugefügt; die Ausgangsöffnung an der Endfläche des Spülwasserrings ist mit dem Spülwasserrohr verbunden. Der Ausgang des Spülwasserrohrs ist nach unten geneigt und liegt nahe an der Innenwand des Druckmessrohrs – dadurch wird das Spülwasser in Richtung der Kühlkammer gelenkt.
Reply #82018-05-01
Wir haben hier einen Spülwasserring eingebaut; das Spülwasser fließt ständig
Reply #92018-05-02
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 2.5.2018 um 14:48 bearbeitet: Spülring, Anschlussrohr ist nach oben geneigt. Die konvexe Membran könnte nützlich sein.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.