Probleme bei der Druckkalibrierung von EJA-Drucksensoren

2018-04-28View Original

Thread Content

Ein Differenzdrucksender vom Typ EJA100A – mit dem Handbediengerät wird der Druck des Differenzdrucksenders überprüft. Der Messbereich des Differenzdrucksenders liegt zwischen -4,4 kPa und 0 kPa. Das Standardgerät gab einen Druck von -4,4 an, woraufhin der Transmitter kalibriert wurde. Der Transmitter zeigte nun -4,4 kPa an. Anschließend gab das Standardgerät einen Druck von 0 an, und wieder wurde der Transmitter kalibriert. Diesmal zeigte der Transmitter 0 kPa an. Das Problem ist jedoch folgendes: Nach der Kalibrierung der Druckwerte an den oberen und unteren Grenzen des Messbereichs – warum gibt das Standardgerät dann einen Druckwert von -2,2 kPa an, während der Transmitter -2,3 anzeigt? Nicht nur der Mittelpunkt, sondern alle Punkte im gesamten Druckverlauf weichen ab. Entschuldigung, worin liegt das Problem? Welche Parameter des Transmitters müssen eingestellt werden?
Reply #22018-04-28
Alle Transmitter weisen einen gewissen Fehler auf – solange dieser im zulässigen Bereich liegt, ist das in Ordnung. Rechnen Sie mal nach; falls etwas nicht stimmt, kann man den Transmitter justieren. In der Bedienanleitung finden Sie Anleitungen zur linearen Justierung.
Reply #32018-04-29
Deine Überprüfungsmethode ist falsch. Man sollte zunächst bei -4,4 beginnen und 5 Punkte bis 0 überprüfen. Anschließend sollte man von 0 aus wieder zu diesen 5 Punkten zurückgehen – sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Wenn ein Punkt die maximale zulässige Fehlergrenze überschreitet, betrachten wir diese Uhr als ungenügend.
Reply #42018-04-29
1. Ich habe nie die EJA besucht, genauso wie ich die Japaner nie angegriffen habe. :P 2: (-2,3 – (-2,2)) ÷ 4,4 = -2,27% FS. Die lineare Abweichung ist enorm – sie ist genauso groß wie die Abweichungen bei Ampèhunden. Die Überprüfung ist abgeschlossen
Reply #52018-04-29
Großer Meister, wie beseitigt man die lineare Differenz? Kann man nur einen neuen Sender austauschen?
Reply #62018-04-29
Im Bediengerät kann nur der Druck an den beiden Grenzwerten des Messbereichs überprüft werden. . . Ich bin auch hilflos
Reply #72018-04-29
Die Software des Messgeräts – also die Software im Bediengerät – muss eine Funktion zur linearen Korrektur bieten. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man nicht in das Messgerät eingreifen. . . Natürlich gibt es einige fähige Programmierer, die in der Oberflächensoftware Code schreiben können, um die Linearität zu verändern. . . Bei einer linearen Abweichung des Messgeräts muss man entscheiden, ob es ausgetauscht werden soll. Das hängt davon ab, welche Genauigkeitsanforderungen bestehen. Wenn die Anforderungen gering sind, kann das Gerät weiterhin verwendet werden – bis es kaputt geht. . . Es muss ersetzt werden – kauf doch die Uhr meines Bruders.,:lol, Messbereich von -4,4 kPa bis 0. Mein Bruder kann das auch mit geschlossenen Augen tun; die Genauigkeit liegt dann trotzdem nicht unter 2 %. . . Ich biete Ihnen Geräte mit einer Präzision von 0,1 Stufe ohne Nullverschiebung an. Sie sind herzlich eingeladen, die Geräte in einem Prüflabor zur Überprüfung schicken zu lassen.
Reply #82018-04-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 29.4.2018 um 12:27 geändert. 1 hPa = 100 Pa.
Reply #92018-04-29
Wird die Kalibrieruhr nicht anhand einer Standarduhr verglichen? Wenn man an der Standarduhr Druck ausübt oder ein Vakuum erzeugt – kann deine HART-Technologie das bewältigen?
Reply #102018-04-29
Was ist die Modellnummer der EJA100A? Es handelt sich wohl um eine L-Druckmembran vom Typ EJA110A, oder?
Reply #112018-04-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cqdfwy am 29.4.2018 um 17:57 bearbeitet. Der Ersteller des Beitrags war in Bezug auf die Begriffe nicht ganz klar, aber seine Vorgehensweise war dennoch korrekt: Die Standardtabelle diente zur Überprüfung der Signale, und der Handbediener wurde verwendet, um den Nullpunkt einzustellen.
Reply #122018-05-01
Die Kalibrierung des Transmitters erfolgt anhand des 4–20 mA-Stromwerts; das Anzeigefeld weist Fehler auf und kann daher nicht als Grundlage für die Kalibrierung herangezogen werden.
Reply #132018-05-02
Welche Standardgeräte werden verwendet und welche Genauigkeitsklasse haben sie? Wie groß ist das Messbereich?
Reply #142019-05-07
Nanjing Tuohui Instruments ist auf die Herstellung verschiedenster Transmitter spezialisiert. Importeur für Yokogawa Rosemount-Drucksendern

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.