Thread Content
Meine Herren, ist es besser, in der Steuerbox vor Ort einen explosionsgeschützten Typ zu verwenden oder einen Typ mit Überdruckbelüftung? In der Box befinden sich ein PLC, Frequenzumwandler sowie Messgeräte usw. Danke!
Es hat dieselbe Wirkung, solange die Umgebung geeignet ist. In der Regel werden explosionsgeschützte verwendet
Die Anschaffungskosten für explosionsgeschützte Geräte sind hoch, die Betriebskosten für eine Druckluftbelüftung sind ebenfalls hoch. Zudem muss bei Wartungsarbeiten der Strom abgeschaltet werden, um die Geräte öffnen zu können. Wie man wählt, hängt von den Bedingungen des Bauunternehmens ab; in der Regel werden explosionsgeschützte Modelle bevorzugt.
Auch bei der explosionsgeschützten Kühlung können Probleme auftreten, insbesondere bei längerfristiger Betriebsweise mit Überdruckbelüftung
Es wird empfohlen, explosionsgeschützte Modelle zu verwenden. Zwar ist die Anschaffungskosten hoch, doch die Wartungsaufwände sind gering. Die Betriebskosten für eine Druckluftbelüftung sind ebenfalls hoch; außerdem muss der Strom abgeschaltet werden, um die Anlage zu warten. Bei Problemen mit der Gasversorgung entsteht eine Sicherheitsgefahr
Ich habe sie alle ausprobiert – wenn sie das Kühlungsproblem lösen können, ist es egal.
Es handelt sich um eine Druckluftventilation – doch es hängt davon ab, ob vor Ort bereits ein Luftpumpe vorhanden ist. Wenn keine Luftpumpe vorhanden ist, dann ist es nicht sinnvoll, vom Eigentümer zu verlangen, dass er eine solche kauft.
Lu Xun sagte: Ein wahrer Krieger wagt es, dem spritzenden Blut ins Auge zu blicken, wagt es, den aufgestoßenen Toren entgegenzutreten