Wie geht man vor, wenn der Erdwiderstand des Systems zunimmt?

2018-05-02View Original

Thread Content

Der Anschlusswiderstand des Systems soll unter 1 Ohm liegen, aktuell werden jedoch Werte von über 1 Ohm gemessen. Hat es große Auswirkungen auf das System? Wie kann der Widerstand verringert werden?
Reply #22018-05-02
Ich habe einmal Informationen gesehen, wonach es hilft, in der Nähe des Erdungspolers etwas Wasser zu gießen.
Reply #32018-05-03
Ich empfehle Ihnen, sich zunächst mit dem Konzept der Erdung vertraut zu machen. Keine Vorschrift verlangt, dass der Erdschlusswiderstand unter 1 Ohm liegt! !
Reply #42018-05-03
Der Erdfestigkeitswiderstand umfasst den Widerstand der Erdverbindung sowie den Widerstand des Erdkörpers gegenüber dem Boden; beide Werte dürfen 4 Ohm nicht überschreiten. Der Widerstand der Erdverbindung bedeutet, dass der Widerstand der Verbindung zwischen der Erdungsschiene und dem Erdkörper nicht größer als 1 Ohm sein darf! Wenn also der Widerstand der Erdverbindung größer als 1 Ohm ist, sollte überprüft werden, ob die Verbindung zwischen der Leitplatte und dem Erdkörper zuverlässig ist. Bei der Messung des Widerstands des Erdungskörpers gegenüber dem Erdboden wird der Wechselstrom-Erdwiderstand gemessen, was sich von der oben beschriebenen Messmethode unterscheidet.
Reply #52018-05-03
Für einfache Fragen gibt es Zeit, dass Nutzer auf Foren antworten – mit Baidu lässt sich das schon früher lösen!
Reply #62018-05-03
Wenn der Erdwiderstand hoch ist, nimmt die Abschirmwirkung ab, was die Stabilität des Systems beeinträchtigt. Methoden zur Verringerung des Erdwiderstands: Zunächst muss geprüft werden, ob die ursprüngliche Verlegung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist. Alternativ kann ein neuer Erdpol in den Boden gelegt werden, der parallel zum ursprünglichen Erdungsstahl angebracht wird
Reply #72018-05-03
Das ist eine Anforderung des Herstellers des Systems – warum, das weiß ich auch nicht
Reply #82018-05-03
Die Verbindungen der Leitplatten sind zuverlässig, gemessen mit einem Widerstandsmesser
Reply #92018-05-03
Früher funktionierte die Testmethode gut, aber jetzt nicht mehr. Es gibt verschiedene Methoden – man weiß nur nicht, welche am besten geeignet ist, zum Beispiel das Hinzufügen von Elektroden. Salz hinzufügen und es noch einmal machen – ich möchte einfach sehen, welche weiteren Möglichkeiten es gibt
Reply #102018-05-03
Wenn der Erdungskörper ein versteckter Bauteil ist, ist das schwierig umzusetzen. Andernfalls ist das Hinzufügen von Salz eine einfache und praktikable Lösung – oder man kann einfach ein neues erstellen.
Reply #112018-05-04
Das ist genau das Problem: Damals war die Gesamtplanung bekannt, jetzt weiß man nur den ungefähren Standort – wo genau er sich befindet, das weiß man nicht. Das macht die Sache ziemlich schwierig
Reply #122018-05-04
Dann machen wir noch einen, ganz schnell. Wir hatten auch schon einmal so eine Situation – vor 10 Jahren. Es gab einen Arbeitsbereich und einen Schutzbereich. Letztes Jahr betrug der Widerstand im Schutzbereich 6,3 Ohm, deshalb wurde er wieder ausgehoben. Sehr einfach.
Reply #132018-05-04
Man kann auch nichts anderes tun – dieses Mal einfach ein paar mehr Elektroden einsetzen :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.