Stromversorgung für DCS-Systeme und SIS-Systeme

2018-05-02View Original

Thread Content

Gibt es spezifische Anforderungen bezüglich der Erdung der Nullleiter für die Stromversorgung von DCS- und SIS-Systemen? Gibt es entsprechende Vorschriften oder Dokumente der Hersteller?
Reply #22018-05-02
Wenn man die Hersteller fragt, sagen sie, dass eine Erde des Nullleiters erforderlich ist. Wenn man sich jedoch die geltenden Vorschriften ansieht, steht dort, dass dies nicht erforderlich ist.
Reply #32018-05-02
Ich würde auch gerne wissen, ob jemand eine Antwort darauf hat
Reply #42018-05-02
Dieser Beitrag wurde zuletzt von myface am 2018-5-2 16:43 bearbeitet. Die Masseleitung ist auf der Seite des Transformators mit Erde verbunden – das ist doch in Ordnung. Wenn die Stromversorgung von einem UPS stammt, dann sollte auch die Nullleitung am UPS geerdet sein. Wenn eine IT-Stromversorgung verwendet wird, ist das etwas anderes.
Reply #52018-05-02
Können Sie normative Dokumente finden, wie z. B. Standards oder Herstellervorgaben?
Reply #62018-05-02
Es sollte entschieden werden, ob eine Erdung erforderlich ist, je nachdem, ob die Stromversorgung des Systems nach dem TN-System oder dem IT-System konzipiert ist. Die Grundlagen für diese Entscheidung gehören jedoch in den Bereich der elektrischen Planung – im Moment ist das noch nicht ganz klar: P Muss ich noch genauer untersuchen.
Reply #72018-05-02
Hauptsächlich geht es darum, welche Anforderungen an das Steuerungssystem bestehen – gibt es Vorgaben bezüglich der Stromversorgung? Kann der Schwebzustand das System beeinflussen? Hier sind ein paar Stromkarten verbrannt, ich möchte das überprüfen.
Reply #82018-05-03
In Südkorea werden auch IT-Systeme verwendet – also wird das weiterhin genutzt. Der Schwerpunkt sollte daher nicht darauf liegen. Man sollte prüfen, ob es irgendwo zu einem Spannungsshort kommt oder ob es induzierte Spannungen gibt
Reply #92018-05-03
Prüfen Sie die Anforderungen des Herstellers des Systems – wird ein floating Ground oder ein gemeinsamer Ground benötigt?
Reply #102018-05-05
Unsere 220-V-Stromquellen sind nicht geerdet. Meinst du die geerdete Stromversorgungsmodule?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.