Hat es Auswirkungen, wenn das Messkabel zu lang ist und sich verdreht?

2018-05-02View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Katalyse einer Winzigkeit am 3.5.2018 um 17:31 geändert. Liebe Kollegen, ich habe ein Problem: Der in Betrieb verwendete Vortex-Flussmesser nutzt die FF-Kommunikation – gelegentlich wird dabei eine Kommunikationsstörung angezeigt. Die Kabel der Sensoren sowie des Transmitters sind ziemlich lang, weshalb sie in Schleifen angebracht wurden. Der Hersteller sagt, das sei nicht zulässig. Was meint ihr dazu? Der Alarm wird durch Kreisbewegungen ausgelöst
Reply #22018-05-02
Dieses Kabel sollte keinen Einfluss haben. Kommunikationsprobleme entstehen meist durch Probleme mit der Kommunikationsleiterplatte. Man sollte versuchen, es mit einem anderen Durchflussmesser auszutauschen. Wenn es ein Problem mit dem orangefarbenen Kabel ist, schätze ich, dass es sich um einen Fehler im Sensor handelt.
Reply #32018-05-02
Der Hersteller? Unsinn und Kauderwelsch. . . Geh und schlag ihm ins Gesicht, bis sein schiefes Gesicht angeschwollen ist. . . Bruder, ich unterstütze dich. Ich gebe dir Ziegelsteine. Die Kabel der Sensoren sind verdreht – die Kommunikation funktioniert nicht. Das ist völlig unwichtig.
Reply #42018-05-02
Wenn ich dieses große, plattgedrückte Gesicht sehe, möchte ich ihm ins hässliche Gesicht treten. . . :Die Kommunikationsqualität ist schlecht, insbesondere wenn es viele Geräte im Netzwerk gibt. Die Ursachen sind schwer zu ermitteln. Wenn die Störungen nicht häufig auftreten, gibt es fast keine Möglichkeit, sie zu beheben. Einmal musste ich Netzwerktests durchführen – es wurden mehr als 10.000 Kommunikationsversuche unternommen, bis es schließlich zu einem einzigen Fehlschlag kam. Ich hatte damit einige Tage zu tun, um das Problem in den Griff zu bekommen. Anschließend wurden ein paar Zeilen Code geändert, und nach weiteren Tests – insgesamt Hunderttausende von Versuchen – traten keine Fehlschläge mehr auf. Entweder ist die Leistung der Hardware nicht gut genug, oder der Softwarecode ist schlecht geschrieben, oder die Qualität der Kabel ist mangelhaft, oder die elektrische/ magnetische Abschirmung funktioniert nicht richtig – oder einfach: Der Zufall spielt auch eine Rolle. All das kann dazu führen, dass die Kommunikation fehlschlägt. . . .
Reply #52018-05-02
. Logischerweise sollte man sagen, dass alles, was man tut – einschließlich des Beißen der Zunge beim Essen oder des Tropfens von Urin auf die Hose – nicht als Fehler gelten kann, wenn die Fehlerquote unter 0,03 % liegt. In solchen Fällen handelt es sich um qualitativ hochwertige Produkte. . . . . . . :lol. Arbeiten Sie einfach weiter – bei diesen unklaren, unvorhersehbaren Ereignissen sollte man sich nicht darauf konzentrieren, sondern sie einfach ignorieren.
Reply #62018-05-03
Die Länge der Kabel für Sensoren und Transmitter hat keinen Einfluss auf die Kommunikation (allerdings ist bei so vielen aufgewickelten Kabeln die Auswahl der Verbindungsleitungen sicherlich nicht geeignet). Die Kommunikationsmodule für das Busnetz befinden sich im Transmitter. Das orangefarbene Buskabel sollte möglichst kurz sein – daher sollten nicht mehr als nötig Kabel dort aufgewickelt werden. Nachdem ein angemessener Puffer gelassen wurde (genug, um ein Mal umgewickelt zu werden), sollte der Rest des Kabels abgeschnitten werden. Die Anschlüsse des Buskabels müssen sorgfältig behandelt werden – selbst ein kleiner Splitter auf dem Schirmungsgewebe, der mit den Signalleitungen in Berührung kommt (Metall auf Metall), kann zu Kommunikationsproblemen führen.
Reply #72018-05-03
Das ist ein Durchflussmesser von E+H, bei dem man einstellen kann, dass im Falle eines Fehlers der aktuelle Wert ausgegeben wird. Dadurch wird die 4–20 mA-Signalausgabe nicht beeinträchtigt. Wenn das Bedienpult einen Fehler anzeigt, soll es das einfach tun. Bei mir sind auch einige Durchflussmesser so – sie melden ständig Fehler. Ein Neustart hilft dann, aber die Hersteller konnten das Problem auch nach mehreren Versuchen nicht beheben und suchten anschließend nach allen möglichen Gründen.
Reply #82018-05-03
Genauer gesagt hängen Kommunikationsprobleme manchmal mit zu langen Kabeln zusammen, und manchmal auch mit starken Störungen durch elektrischen Strom. Kommunikationsprobleme sind im Allgemeinen schwierig zu lösen. Aber bitte, manche sollten vorsichtig mit dem, was sie sagen. Dieses Gerät ist von E+H – ich war früher auch Ingenieur bei E+H. Auch wenn ich dort nicht mehr arbeite, respektiere ich meinen ehemaligen Arbeitgeber weiterhin. Ich hoffe, dass alle die Ingenieure respektieren, die versuchen, Probleme zu lösen.
Reply #92018-05-03
Genauer gesagt hängen Kommunikationsprobleme manchmal mit zu langen Kabeln zusammen, und manchmal auch mit starken Störungen durch elektrischen Strom. Kommunikationsprobleme sind im Allgemeinen schwierig zu lösen. Aber bitte, manche sollten vorsichtig mit dem, was sie sagen. Dieses Gerät ist von E+H – ich war früher auch Ingenieur bei E+H. Auch wenn ich dort nicht mehr arbeite, respektiere ich meinen ehemaligen Arbeitgeber weiterhin. Ich hoffe, dass alle die Ingenieure respektieren, die versuchen, Probleme zu lösen.
Reply #102018-05-03
Das, was du sagst, ist sehr unprofessionell. Zu behaupten, dass die Länge der Kabel nichts mit der Kommunikation zu tun hat, zeigt, dass du nicht einmal etwas von der Kommunikationskompression verstehst.
Reply #112018-05-03
Dann muss man ihn fragen, ob die sehr lange Kabelverbindung zu den DCS Auswirkungen haben könnte! :lol
Reply #122018-05-03
Sie sind zu höflich – überprüfen Sie doch noch einmal die Endwiderstände!
Reply #132018-05-04
Es macht nichts, wenn die Länge des Kabels vom Sensor zum Anzeigegerät sowie die Länge des Kabels vom Anzeigegerät zum DCS die vorgeschriebenen Längen überschreiten und dabei Schleifen entstehen.
Reply #142018-05-04
Wenn Sie bereits alles überprüft haben, können Sie versuchen, ohne Kreise zu zeichnen – ob sich dadurch etwas verbessert.
Reply #152018-05-04
Es hat keinen Einfluss – das Instrument verfügt über eine Abschirmung, die Erdung ist ordnungsgemäß vorgenommen. Es werden keine weiteren Probleme auftreten. Kommunikationsstörungen können auf Störungen oder falsche Verbindungen zurückzuführen sein
Reply #162018-05-05
Unter normalen Umständen glaube ich, dass es keinen Einfluss hat – ist die Leitung, die ins System führt, nicht länger (obwohl sie keine Schleifen bildet)? Aber es gibt so viele Störungen vor Ort – eine zu lange Verlängerung erhöht das Risiko von Störungen. Deshalb sollten erst andere Ursachen überprüft werden. Falls keine gefunden werden, kann man versuchen, den Kabelverlauf zu verkürzen.
Reply #172018-05-05
Es hat nichts mit dem Drehen zu tun. Eine lange Leitung führt lediglich zu einem hohen Widerstand, was die Kommunikationsqualität beeinträchtigt.
Reply #182019-01-05
Sagen wir noch ein paar Worte dazu: Es ist möglich, dass zu lange Kabel die Kommunikation beeinträchtigen. Denn in allen Busnetzwerken – egal ob DP, PA oder FF – gibt es Vorgaben bezüglich der Gesamtlänge der Kabel in einem Netzwerksegment. Wenn diese Grenze überschritten wird, kann das zu Kommunikationsproblemen führen. Das wird bei unserer grundlegenden Bus-Schulung stets betont – ich hoffe, alle entfernen die überflüssigen Kabel im Netzwerk.
Reply #192019-01-05
Logischerweise hat Gleichstrom, der in Schleifen fließt, kaum Auswirkungen. Die Spule blockiert nur den Gleichstromtransport. Ist ihre Gleichstromquelle etwa unrein – und hängt das auch von den Bedingungen vor Ort ab? Wenn es vor Ort ein Magnetfeld gibt, ist es einfacher, Elektrizität zu erzeugen. Am besten ist es, es in Form eines Z zu binden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.