Wie wird die Kommunikation zwischen CP343-1 und dem ECS700 von Zhejiang University Central Control eingestellt?

2018-05-03View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von zhanght321 am 3.5.2018 um 15:20 geändert. Ich frage die Experten: Wie stellt man die TCP/IP-Kommunikation zwischen dem Siemens CP343-1 und dem ECS700 von Zhejiang University of Control Science and Technology ein? Danke! ! !
Reply #22018-05-03
Im Grunde sollte es sich um MODBUS TCP-Kommunikation handeln
Reply #32018-05-04
Ich habe bei Siemens gefragt, ob MODBUS TCP/IP und TCP/IP unterschiedlich sind
Reply #42018-05-04
Es ist doch anders. Das Ethernet-Kommunikationsmodul COM742-S ist ein Modul zur Anbindung heterogener Ethernet-Geräte an das ECS-700-System. Es erweitert den I/O-Bus und ermöglicht es, Daten von Drittgewerbegeräten, die denselben Kommunikationsprotokollen folgen, über standardisierte Protokolle (MODBUS/TCP) in das ECS-700-System einzubinden. Das Modul kann redundant konfiguriert werden, um eine höhere Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sie haben vor Ort das COM742-Modul, oder?
Reply #52018-05-07
Danke an budaoweng123. Ich möchte fragen, ob der COM742-S über TCP/IP mit dem Siemens CP343-1 kommunizieren kann
Reply #62018-05-08
Wie soll ich das sagen – man kann einfach nicht über TCP/IP kommunizieren. Es ist notwendig, MODBUS/TCP zu verwenden. Modbus TCP basiert auf der Kommunikation über TCP/IP – das bedeutet, dass beide Seiten IP-Adressen haben müssen, die in der Regel zum selben Netzsegment gehören. Dabei wird Port 502 verwendet. Die Kommunikationsnachrichten sind weiterhin im Modbus-Format, das heißt, jeder Kommunikationspunkt entspricht einer Modbus-Kommunikationsadresse. Um mit dem S7-Controller über externe CP343-1 oder CP443-1 eine Modbus/TCP-Verbindung zu Drittanbietergeräten herzustellen, ist das Software-Paket „ModbusTCP CP“ erforderlich. Die Bestellnummer lautet 2XV9450-1MB00. Es handelt sich um eine Einzellizenz – sie gilt nur für einen CPU
Reply #72018-05-08
Danke für die ausführliche Erklärung von budaoweng123 :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.