Probleme mit den Kommunikationsanschlüssen von DCS und mehreren Siemens-PLCs

2018-05-05View Original

Thread Content

Mehrere Anlagen der Firma sind mit Siemens S7-200-PLC ausgestattet. Es soll eine Datenkommunikation zwischen diesen PLCs und dem DCS hergestellt werden; dafür ist im DCS ein Modbus-Kommunikationsmodul vorhanden. Frage: Die originalen DP-Steckverbinder von Siemens sind wohl für die Kommunikation über den Profibus-Bus gedacht. Funktionieren sie auch für die Modbus-Kommunikation? Wenn das nicht funktioniert, welchen Steckverbinder sollte man kaufen? Sind die Verbindungen zu mehreren PLCs in Reihe oder parallel angeordnet?
Reply #22018-05-05
Da es sich bei den PLCs alle um Siemens S7-200 handelt, reicht das DP-Protokoll aus. Es wird eine einfache Chian-Kette gebildet, und im DCS wird einfach eine DP-zu-485-Wandkarte hinzugefügt.
Reply #32018-05-05
Der DCS ist mit der entsprechenden Kommunikationskarte ausgestattet. Mehrere PLCs werden in Reihe an die Kommunikationskarte des DCS angeschlossen. Es reicht aus, wenn die PLCs unterschiedliche Kommunikationsadressen haben. Gleichzeitig muss man die Datenspeicherkapazität der DCS- Kommunikationskarte berücksichtigen
Reply #42021-02-01
Zunächst muss der DCS mit einer DP-Karte konfiguriert und als Master-Station eingerichtet werden. Anschließend werden die einzelnen 200-Einheiten als Slave-Stationen mit unterschiedlichen Adressen konfiguriert, die anschließend in Reihe geschaltet und mit der DP-Karte des DCS verbunden werden. Achten Sie darauf, dass die Endwiderstände an beiden Enden auf ON gestellt werden müssen. Ich habe bereits Kommunikationen vom Type „One-to-Many“ zwischen PLCs von Polar und Siemens durchgeführt, doch bei großen Datenmengen kann der Controller von Polar überlastet werden – daher ist es notwendig, die Kommunikationsdaten zu steuern. :)
Reply #52021-02-23
Zunächst muss bestätigt werden, ob die Ausstattung über das alte Modell 200 oder das neue Smart-Modell verfügt. Falls es sich um ein Smart-Modell handelt, weist der mit dem CPU verbundene RS485-Anschluss einen 9-poligen seriellen Anschluss auf. In diesem Fall ist ein passender 9-poliger serieller Stecker erforderlich. Die Verkabelung erfolgt über die Polungen 3+, 8- und 5– zum Schutz vor Störungen. Für die MODBUS-RTU-Kommunikation wird eine serielle Verbindung verwendet – dabei werden alle Pluspolen miteinander verbunden sowie alle Minuspolen miteinander. Bei großen Entfernungen können zusätzliche Endwiderstände notwendig sein

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.