Wie liest das HIMA-System (Serie H51) die Anzahl der Zwangspunkte – ist eine Zwischenvariable erforderlich?
Reply #22018-05-07
Ich habe im Handbuch nachgesehen – in den Systemvariablen gibt es diesen Parameter nicht. Es gibt nur BOOL-Werte wie „Force switches outputs/inputs“ und „Master force outputs/inputs“. Im Ausklappmenü des Force-Schalters im Kontrollpanel kann man es sehen
Reply #32018-05-09
Ich habe die Ingenieure von HIMA um Rat gefragt – es reicht aus, eine UINT-(ungesicherte Ganzzahl)-Variable hinzuzufügen und diese über die HW-Assignment-Funktion mit der internen Variable für die Kraftwert anzubinden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.