Es handelt sich um ein System von Endress+Hauser – die Widerstände der Temperaturwiderstände vor Ort liegen im Schaltschrankraum. Die Werte für A und B betragen etwas über 130 Ohm, während die Werte für A und C bei 7 Ohm liegen. Doch beim Anschluss an den DCS-Anzeiger werden negative Werte angezeigt. Andere Temperaturen werden über diesen Kanal problemlos angezeigt. Könnt ihr bitte analysieren, warum das so ist?
Die Leitungen A/B/C könnten falsch angeschlossen sein. Außerdem sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Leitungen nicht richtig eingebaut sind.
Überprüfen Sie die Leitungen oder ersetzen Sie den Wärmewiderstand.
Trennen Sie vor Ort die Leitung und messen Sie den Wärmewiderstand. Wenn mit dem Wärmewiderstand alles in Ordnung ist, liegt das Problem an der externen Leitung
Wenn bei anderen Temperaturen keine Probleme beim Anzeigen über diesen Kanal auftreten, sollte an ein Problem vor Ort gedacht werden. Ersetzen Sie den Widerstand an diesem Ort durch einen anderen und prüfen Sie, ob der Wert weiterhin negativ ist.
Die anderen Kanäle, die mit derselben Karte verbunden sind, sowie die Kanäle, die mit anderen guten Karten verbunden sind – bei 130 Ohm sollte es vor Ort keine Probleme geben. Man sollte sich die Einstellungen der drei bzw. vier Leitungen sowie die Verkabelung ansehen.
Die Signalleitungen sollten in die Spannung eingefügt werden, oder? Oder es gibt Störungen im Potenzial. Außerdem sind B und C7Ω etwas zu groß
Messen Sie die Spannung an der Leitung – schließen Sie eines der Enden kurz, um den Widerstand der Leitung zu messen