Zu dem Widerstandswert der Wärmewiderstände sowie zu den Anzeigeproblemen des DCS

2018-05-05View Original

Thread Content

Es handelt sich um ein System von Endress+Hauser – die Widerstände der Temperaturwiderstände vor Ort liegen im Schaltschrankraum. Die Werte für A und B betragen etwas über 130 Ohm, während die Werte für A und C bei 7 Ohm liegen. Doch beim Anschluss an den DCS-Anzeiger werden negative Werte angezeigt. Andere Temperaturen werden über diesen Kanal problemlos angezeigt. Könnt ihr bitte analysieren, warum das so ist?
Reply #22018-05-05
Die Leitungen A/B/C könnten falsch angeschlossen sein. Außerdem sollte man die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Leitungen nicht richtig eingebaut sind.
Reply #32018-05-05
Überprüfen Sie die Leitungen oder ersetzen Sie den Wärmewiderstand.
Reply #42018-05-05
Trennen Sie vor Ort die Leitung und messen Sie den Wärmewiderstand. Wenn mit dem Wärmewiderstand alles in Ordnung ist, liegt das Problem an der externen Leitung
Reply #52018-05-05
Wenn bei anderen Temperaturen keine Probleme beim Anzeigen über diesen Kanal auftreten, sollte an ein Problem vor Ort gedacht werden. Ersetzen Sie den Widerstand an diesem Ort durch einen anderen und prüfen Sie, ob der Wert weiterhin negativ ist.
Reply #62018-05-06
Die anderen Kanäle, die mit derselben Karte verbunden sind, sowie die Kanäle, die mit anderen guten Karten verbunden sind – bei 130 Ohm sollte es vor Ort keine Probleme geben. Man sollte sich die Einstellungen der drei bzw. vier Leitungen sowie die Verkabelung ansehen.
Reply #72018-05-06
Die Signalleitungen sollten in die Spannung eingefügt werden, oder? Oder es gibt Störungen im Potenzial. Außerdem sind B und C7Ω etwas zu groß
Reply #82018-05-06
Messen Sie die Spannung an der Leitung – schließen Sie eines der Enden kurz, um den Widerstand der Leitung zu messen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.