HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Hilfe bei Problemen mit Gaswarnern

2018-05-06View Original

Thread Content

Die Fabrik hat eine neue Serie von brennbaren-Gas-Alarmgeräten der Marke Shenzhen Te’an installiert. Bei Tests mit Propan funktionierten die Geräte einwandfrei. Gestern kam es vor Ort zu einem Leck – in der Nähe der Alarmgeräte. Dabei gaben mehrere Geräte keinen Alarm ab. Bei Tests mit Prüfgasen funktionierten die Alarmgeräte jedoch weiterhin einwandfrei. Die Materialien in der Fabrik sind gemischter Kohlenstoff 5.
Reply #22018-05-06
Die Verdunstung von C5 ist vermutlich im Vergleich zu Propan erheblich geringer. Es wird empfohlen, die Beschriftung Ihres Geräts zur Erkennung brennbarer Gase zu überprüfen, um herauszufinden, welches Medium dort hauptsächlich erfasst wird. Falls es sich nicht um C5 handelt, müssen die Eigenschaften des zu überwachenden Mediums angegeben werden, damit ein geeignetes Alarmsystem bestellt werden kann
Reply #32018-05-06
Kann das durch Einstellen des Alarmwerts des Alarms gelöst werden? C5 verdampft wenig, kann ich den Alarmwert niedriger einstellen?
Reply #42018-05-06
Genauer gesagt geht das nicht. C5 gehört im Grunde zu den Flüssigkeiten – es hat eine gewisse Verdunstungsfähigkeit – doch es verdunstet nicht so schnell wie brennbare Gase
Reply #52018-05-06
Beim Bestellen eines Gaswarners sollte gleichzeitig Standardgas bestellt werden; es ist nicht geeignet, Propangas anstelle des Standardgases zu verwenden.
Reply #62018-05-06
In unserer Prüfstelle verwenden wir Propan zur Identifizierung und zur Ausstellung von Zertifikaten
Reply #72018-05-06
Überprüfen Sie die Montageposition: Wenn das brennbare Gas leichter als Luft ist, muss der Alarmgeber oberhalb des Leckpunkts installiert werden; andernfalls unterhalb. Ein Gaswarngerät kann Gase nur dann erkennen, wenn diese sich bis zur Sensoreinheit ausbreiten. Wenn die Windrichtung nicht richtig ist, kann das Gerät überhaupt nichts feststellen.
Reply #82018-05-06
1. Die Montageposition des Alarms ist sehr wichtig – Abstand, Höhe sowie die häufige Windrichtung vor Ort spielen eine Rolle. Ist die Montageposition des Alarms in Ihrem Unternehmen angemessen? 2, Es ist zu einem Leck gekommen – wie hoch ist der genaue Umfang des Lecks? Ultra-feine Lecks, feine Lecks – Lecks, bei denen man Geräusche hören kann? Die Beschreibung ist nicht detailliert! 3. Wenn die Konzentration des Lecks zu hoch ist, funktioniert die Alarmfunktion nicht mehr. Später kann der Alarm wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Auswirkungen der Luftzufuhr in der Außenluft beseitigt wurden – auch dafür gibt es Beispiele. Welche genauen Gründe vorliegen, muss die betroffene Person vor Ort selbst herausfinden und beurteilen. Unsere Meinung kann nur als Orientierung dienen
Reply #92018-05-06
Das ist verständlich: Die Kosten für die Erstellung von Referenzgasen, die für die verschiedenen Gaswarngeräte der Unternehmen benötigt werden, sind zu hoch. Die Unternehmen müssen diese Referenzgase selbst bestellen und kalibrieren – oder sie lassen die Hersteller das übernehmen. Erst nachdem sichergestellt ist, dass mit den Warngeräten alles in Ordnung ist, können weitere Aspekte wie die Installationstelle überprüft werden.
Reply #102018-05-31
Überprüfen Sie die Einstellungen des Alarmsystems oder wechseln Sie auf eine Pumpe.
Reply #112018-06-01
Vielen Dank an alle. Auf Grundlage der Meinungen aller wird vorgesehen, eine Reihe von Alarmanlagen auszutauschen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.