Gibt es bei dem Verlängerungskabel der Antriebswellen-Dehnungssensor-Sonde sowie bei den Anschlüssen des Vorverstärkers eine Unterscheidung zwischen Plus und Minus?

2018-05-06View Original

Thread Content

Nach der Wartung des Kompressors in unserem Betrieb zeigte der Messwert für die Axialverschiebung einen negativen Wert an – normalerweise sollte dieser Wert positiv sein. Ich würde gerne wissen, ob bei dem Anschluss des Kabels der Elektroströmmesssonde zum Vordereinheit positive und negative Pole vorhanden sind. Könnte es daran liegen, dass die Kabel falsch angeschlossen wurden?
Reply #22018-05-06
Koaxialkabel kann nicht umgedreht werden. Falls tatsächlich ein Problem vorliegt, liegt es an der falschen Montageposition
Reply #32018-05-06
Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für 3500 korrekt sind (ist „nah“ positiv oder „fern“ positiv), sowie die Positionierung beim Einbau (ob es sich um einen mechanischen Totpunkt handelt) usw
Reply #42018-05-07
Warum hat ein Koaxialkabel eine positive und eine negative Richtung? Wenn die Verschiebung als negativ angezeigt wird, sollte man die Einstellungen der Konfiguration 3500 überprüfen – dort wird festgelegt, ob eine Annäherung an einen bestimmten Wert als positiv oder eine Entfernung davon als positiv gilt. Wenn man diesen Wert ändert, ändert sich auch die Anzeige. Die tatsächliche Größe der Verschiebung ist dabei immer die absolute Größe, also der positive Wert. Da die Nullpunktsspannung bereits in der Konfiguration 3500 definiert wurde, bleibt die absolute Größe der Verschiebung unverändert, egal ob sie positiv oder negativ angezeigt wird
Reply #52018-05-13
Wurde beim Installieren zur Wartung keine Verschiebung eingestellt? Nach der Installation muss in der Regel ein Schlosser die Teile nach beiden Seiten weghebeln, um zu überprüfen, ob die Abweichungen übereinstimmen und ob die Anzeigen im Inneren korrekt sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.