Kann man bei der Druckprüfung von Hochdruck-Gasversorgungsanlagen auch die Instrumentenventile sowie Durchflussmesser an den Rohrleitungen gleichzeitig prüfen? Der Prüfdruck beträgt 1,5 Mal den konstruktiven Druck der Rohrleitung. Bitte erklären Sie den Grund.
Für diesen Fall siehe die Norm SH 3501-2011 „Vorschriften für den Bau und die Abnahme von Stahlrohrleitungen für giftige, brennbare Stoffe in der Petrochemieindustrie“
Die Entlüftungsanlage muss entfernt werden, doch die Druckprüfung muss zusammen mit den Prozessleitungen durchgeführt werden; die Ventile müssen vollständig geöffnet sein.
Bei der ersten Druckprüfung wird empfohlen, die Mess- und Ventilventile nicht vollständig zu öffnen.
Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist in Ordnung, den Druck zu überprüfen – vorausgesetzt, es werden keine Verunreinigungen in die Sensorenteile der Geräte gelangen. Zum Beispiel bei Durchflussmessern mit Lochplatten oder bei den Wirbel erzeugenden Elementen in solchen Geräten. Das ist eine gute Idee
Rohre, die nicht verändert wurden, sind in Ordnung. Veränderte Rohre müssen zunächst entlüftet und druckgetestet werden; sie dürfen nicht gleichzeitig mit dem Messgerät getestet werden
Es ist möglich, einen Drucktest durchzuführen, doch man muss berücksichtigen, ob die Druckklasse der Messgeräte dem 1,5-fachen des konstruktiven Drucks der Rohrleitungen entspricht
Nach dem Durchblasen kann man natürlich einen Drucktest durchführen – solange die Messwerte nicht über den zulässigen Wert hinausgehen.
Ja, bei der Auswahl der Messgeräte wird in der Regel ein Druckniveau gewählt, das um einen Grad höher ist als der Designdruck der Rohrleitungen. Selbst wenn das Druckniveau mit dem der Rohrleitungen übereinstimmt, ist ein Drucktest bei 1,5-fachem Wert zulässig.
Tatsächlich ist es nicht nur ein Faktor von 1,5; bei sehr hohen Betriebstemperaturen wird außerdem ein weiterer Koeffizient multipliziert. Siehe Abschnitt 10.3 von GB50517