HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Frage zur Problematik des Luftspeichertanks der Notabschaltventile

2018-05-09View Original

Thread Content

Braucht eine Notabschaltventil eine Gasreservierungsflasche? Gibt es entsprechende Normen und Vorschriften?
Reply #22018-05-09
Manche Notabschaltventile benötigen einen Gasbehälter, andere nicht – das hängt von der Bedeutung ab.
Reply #32018-05-09
In der Regel muss bei Steuerventilen mit Doppelwirkungsaktuatoren ein Luftspeicher vorhanden sein, um sicherzustellen, dass beim Abschalten des Systems aufgrund zu niedrigem Druck an Steuerluft die Ventile beim letzten Mal noch bewegt werden können.
Reply #42018-05-10
Punkt 10.3.6.2 in SH/T 3005-2016: Wenn die Prozessanforderungen vorsehen, dass die Ventile bei Ausfall des Steuerluftsystems weiterhin funktionieren müssen (FL), müssen Doppelaktor-Zylinderantriebe verwendet werden, die außerdem über einen Speicher für Steuerluft verfügen. Die Zeit, über die das Ventil in dieser Position bleibt, sollte mindestens 48 Stunden betragen.
Reply #52018-05-10
Komm und lerne*, schau zu... :D
Reply #62018-05-10
Zuerst muss man sehen, um welche Art von Durchflusssteuerventil es sich handelt – bei Zwei-Zylinder-Modellen ist eines unbedingt notwendig. Im Falle eines Defekts bei einem Einzylindermotor befindet sich dieser immer im Ausgangszustand – es reicht also die vorbereitende Kraft der Feder aus. Es ist kein Druckluftstrom erforderlich, wozu dann auch noch ein Luftspeicher notwendig wäre?
Reply #72018-05-10
Die Notabschaltventile sollten im Notfall automatisch durch Entleerung des Drucks geschlossen werden – es ist daher kein Luftspeicher notwendig.
Reply #82018-05-10
Für die Installation am Ausgang des Speicherbehälters wird in der Regel eine Einwegventiltechnik gewählt, die bei Druckverlust schließt – ein Speicherbehälter ist daher nicht notwendig
Reply #92018-05-29
Soll die Notabschaltventil in Luftbetrieb oder Luftausschaltung gewählt werden – gibt es dazu Vorschriften?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.