KCD2-STC-EX1 Sicherheitsbarriere-Verkabelungsmethode

2018-05-10View Original

Thread Content

Der Verdrahtungsplan für KCD2-STC-EX1 ist unten an der Eingangsklemme dargestellt: Zweidraht-Instrument (unterstützt HART-Kommunikation), angeschlossen an die Klemmen 1 und 2 ; Das Vierleitergerät (unterstützt HART-Kommunikation) wird an die Klemmen 3 und 4 angeschlossen. Ausgabe: Unterstützt aktive und passive Ausgabe, der Ausgabetyp wird per DIP-Schalter eingestellt, die spezifischen Einstellungen sind wie folgt
Reply #22018-05-11
Genau genommen sollte der passive Eingang an die Klemmen 1 und 2 angeschlossen werden.; Der aktive Eingang wird an die Klemmen 3 und 4 angeschlossen. Einige Signale stammen nicht von Vierleiterinstrumenten, z. B. Signale von elektrischen Wechselrichtern, Signale von Stromwandlern usw.
Reply #32020-04-19
Studie* Vielen Dank fürs Teilen!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.