Die Fabrik hat ein neues Kreislaufkühlungssystem eingeführt. Die Pumpe sowie die pneumatischen Steuerventile sind an einem Rohr angebracht. Sowohl die pneumatischen Ventile als auch die Pumpe sind mit dem Materialstrom verbunden. Es kann daher vorkommen, dass die pneumatischen Ventile zu 99 Prozent geöffnet sind, während die Pumpe weiterhin in Betrieb ist. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Wird die Regulierungsventil vor oder nach der Pumpe installiert? Welche Rolle spielen die Regelventile und Pumpen jeweils im Kühlsystem?
Der Regelventil wird hinter der Pumpe installiert; sowohl das Regelventil als auch die Pumpe sind mit dem Material temperaturabhängig voneinander verbunden. Wenn die Temperatur des Materials die festgelegte Grenze überschreitet, öffnet sich zunächst der Regelventil, anschließend wird die Pumpe gestartet, um das Material abzukühlen. Sobald die von den Materialien vorgegebene Temperatur erreicht ist, schalten Sie die Regulierventile sowie die Pumpe aus.
Meinen Sie, dass es nach der Einrichtung der Schließventile eine Verzögerung im Zustand der Ventile gibt? Ist die Ventil noch nicht an ihrem Platz? Soll die Ventilsteuerung weiterhin automatisch erfolgen, mit einer Verbindung zwischen Pumpe und Ventil? Soll die Pumpe abgeschaltet werden, sobald die Temperatur ausreichend hoch ist – doch das Ventil soll dann nicht geschlossen werden? Oder handelt es sich um eine andere Situation? Bitte erklären Sie das genauer.
Die Beschreibung des Prozesses ist unklar. Die richtige Reihenfolge sollte sein: Zuerst wird die Ventil geöffnet, anschließend die Pumpe gestartet. Wenn die Pumpe gestoppt wird, muss das Ventil wieder geschlossen werden