Wie groß ist der Abstand zwischen den 3 aus 2 wählbaren Drucksensoren an derselben Leitung?
Reply #22018-05-11
Ist das der Abstand zwischen den Druckmesspunkten? Die Vorschriften legen keine genauen Anforderungen fest. Aus Gründen der einfachen Installation und Wartung ist in der Regel ein Abstand von etwa 15 CM ausreichend. Wenn die Elemente zu nah beieinander angeordnet werden, kommen die Ventile an den Wurzeln in Konflikt miteinander.
Reply #32018-05-11
Je näher die drei Messpunkte für den Druck in den Rohren zueinander liegen, desto genauer ist der gemessene Druck. Bei der tatsächlichen Installation müssen jedoch auch andere Faktoren berücksichtigt werden: 1. Es muss darauf geachtet werden, dass die Wärmebeeinflussschichten bei dem Schweißen der beiden Druckmessleitungen an den Prozessrohren nicht übereinanderfallen. 2. Es muss berücksichtigt werden, dass die Anschlussstücke und Ventile an den beiden Druckmessleitungen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Im Allgemeinen sind Abstände von 100–150 mm am häufigsten.
Reply #42018-05-12
Es ist nicht notwendig, etwas Besonderes zu berücksichtigen: Bei Transmittern, die aus demselben Leitungsnetz stammen, macht es keinen praktischen Sinn, die Geräte getrennt voneinander anzordnen, um die „Sicherheit“ zu gewährleisten – wenn der Messpunkt nicht getrennt werden kann oder es nicht praktikabel ist.
Reply #52018-05-12
Es ist nicht notwendig, etwas Besonderes zu berücksichtigen: Bei Transmittern, die aus demselben Leitungsnetz stammen, macht es keinen praktischen Sinn, die Geräte getrennt voneinander anzordnen, um die „Sicherheit“ zu gewährleisten – wenn der Messpunkt nicht getrennt werden kann oder es nicht praktikabel ist. Ein Ende kann nicht getrennt werden, am anderen Ende wird nur ein einziger Ausfall berücksichtigt – es handelt sich somit nicht um eine vollständige Redundanzstruktur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.