Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Future_XACY am 12.05.2018 um 14:40 bearbeitet. Wie der Titel schon sagt: Kann ein magnetischer Näherungssensor im Zweileitersystem, der zur Anzeige der Ventilposition dient, direkt an die DI-Eingänge des DCS angeschlossen werden? Die Abfrageriespannung von di beträgt 48 V. Hier ist ein Bild. Dieser magnetische Näherungsschalter kann direkt an eine DI-Karte angeschlossen werden. Bei uns wird das DCS-System von Xinhua verwendet.
Die Betriebsspannung des magnetischen Näherungsschalters muss über einen Sicherheitsvorgang versorgt werden; er kann in der Regel nicht direkt an die DI-Karte angeschlossen werden. Mechanische Schalter können es.
Es hängt von den Leistungsparametern des Schalters ab – am besten schaut man sich die Bedienanleitung des Schalters an, um eine blindlings durchgeführte Verbindung zu vermeiden.
Der magnetische Schalter von p+f scheint ein speziell dafür konzipierter Sicherheitsvorhang zu sein
Ein DI mit Stromversorgung sollte direkt an den Näherungsschalter zur Steuerung der Ventile angeschlossen werden können; ein DI ohne Stromversorgung ist für die Verbindung mit einem Näherungsschalter nutzlos… Mechanische Schalter haben in der Regel keinen inneren Widerstand – es hängt also davon ab, ob die Stromversorgung für den DI intern oder extern bereitgestellt wird. Es wird nicht besonders empfohlen, es direkt zu verwenden – es ist besser, einen Zwischenrelais zu nutzen.