Kann der magnetische Näherungsschalter am Ventil direkt an den DI-Eingang des DCS angeschlossen werden?

2018-05-11View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Future_XACY am 12.05.2018 um 14:40 bearbeitet. Wie der Titel schon sagt: Kann ein magnetischer Näherungssensor im Zweileitersystem, der zur Anzeige der Ventilposition dient, direkt an die DI-Eingänge des DCS angeschlossen werden? Die Abfrageriespannung von di beträgt 48 V. Hier ist ein Bild. Dieser magnetische Näherungsschalter kann direkt an eine DI-Karte angeschlossen werden. Bei uns wird das DCS-System von Xinhua verwendet.
Reply #22018-05-11
Die Betriebsspannung des magnetischen Näherungsschalters muss über einen Sicherheitsvorgang versorgt werden; er kann in der Regel nicht direkt an die DI-Karte angeschlossen werden. Mechanische Schalter können es.
Reply #32018-05-11
Es hängt von den Leistungsparametern des Schalters ab – am besten schaut man sich die Bedienanleitung des Schalters an, um eine blindlings durchgeführte Verbindung zu vermeiden.
Reply #42018-05-11
Der magnetische Schalter von p+f scheint ein speziell dafür konzipierter Sicherheitsvorhang zu sein
Reply #52018-05-13
Ein DI mit Stromversorgung sollte direkt an den Näherungsschalter zur Steuerung der Ventile angeschlossen werden können; ein DI ohne Stromversorgung ist für die Verbindung mit einem Näherungsschalter nutzlos… Mechanische Schalter haben in der Regel keinen inneren Widerstand – es hängt also davon ab, ob die Stromversorgung für den DI intern oder extern bereitgestellt wird. Es wird nicht besonders empfohlen, es direkt zu verwenden – es ist besser, einen Zwischenrelais zu nutzen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.