Ich verstehe die Anschlussdiagramme des Sonson-Positioniers nicht – bitte hilft mir jemand, der damit Erfahrung hat

2018-05-14View Original

Thread Content

Ich arbeite im Bereich der Offshore-Technik und habe erst kürzlich Kontakt zur Chemieindustrie bekommen. Was bedeuten die Bezeichnungen Ei/A sowie G/Ei in den Schaltplänen für die Anschlüsse? Ich betrachte sie einfach als Parameter zur Steuerung des Öffnungsgrades von pneumatischen Proportionalventilen. Kann mir jemand sagen, wofür die Symbole in der oberen Reihe jeweils dienen?
Reply #22018-05-14
G/Ei sind die Anschlussterminals für das Signal zur Überwachung der Ventilposition (4-20mA), genau wie im chinesischen Text auf dem Bild beschrieben. In der Abbildung wird sehr klar in chinesischer Sprache die Funktion jeder Komponente beschrieben. 81, 82: Anschluss an die Elektromagnetventile; 83, 84: Fehlermeldung; 51, 52, 41, 42: Schalter zur Überwachung der Ventilpositionen
Reply #32018-05-14
Bei diesem Positionierer haben wir nur 2 Adern, die mit 81 und 82 verbunden sind – das DCS steuert damit den Schaltgrad. n In welchen Fällen muss dieser Anschluss der Elektromagnetventil verbunden werden? In welchen anderen Fällen wird es noch verwendet?
Reply #42018-05-14
"Bei diesem Lokalisator haben wir nur 2 Adern an den Polen 81 und 82 angeschlossen – werden diese nicht eigentlich für die Steuersignale an die Pole 11 und 12 verwendet?
Reply #52018-05-14
Richtig, ich habe falsch geantwortet. Es sind 11 12
Reply #62018-05-16
81, 82: Anschluss an die Elektromagnetventile; bei Bedarf wird eine Interlockschaltung hergestellt. Im System sind Relais vorhanden, die den Stromfluss steuern. 83 84 Fehleralarm: Wenn Sie es wünschen, können Sie jederzeit zum DI-Steckbrett Ihres Systems gelangen und auf die DI-Karte zugreifen. 51 52 41 42 Ventilpositionsschalter, nur verdrahten, wenn Ihr Ventil einen Rückmelde-Schalter hat. All das basiert auf Ihren Prozessanforderungen, der PID-Beschreibung. Um zu entscheiden, ob die Ventile diese Zubehörteile benötigen, gibt das Entwurfsbüro bei der Erstellung der Spezifikationen die Anforderungen an.
Reply #72018-05-17
11 und 12 dienen zum Anschluss von Steuersignalen, 31 und 32 für die Rückmeldung über die Ventilposition (4–20 MA). In der Regel werden diese beiden Signale am häufigsten verwendet. Die Funktion eines Elektromagneten kommt nur selten zum Einsatz. Falls er nicht benötigt wird, ist es besser, einen externen Elektromagneten hinzuzufügen – so ist es sicherer und die Wartung wird erleichtert.
Reply #82018-06-07
Nun, auf diesen Beitrag muss man wohl antworten… x68j

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.