Thread Content
Ich möchte die Steuerung hier ordnen, danke
Was bedeutet zum Beispiel ZSO ZI NDE SS S? Danke
An diesem Diagramm gibt es zwei Probleme: 1) An den beiden Stellen mit zso gibt es Probleme – es sollten statt dessen jeweils ein zso und ein zsc sein; 2) Kann bei nde eine sicherheitsorientierte Interlocksysteme realisiert werden? Soll man „ne“ verwenden?
Ich habe auch einen Flowchart – ich lerne ihn gerade. Mein Gruppenleiter sagte nur, es handele sich um eine Art Interlockung, aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, denn ich habe es noch nicht richtig gelernt
Z bezeichnet die Positionsbestimmung ; S ist der Switch-Schalter ; O steht für OPEN, also geöffnet. Daher wird ZSO zur Erkennung von freien Positionen verwendet ; ZI bezeichnet die Ventilstellensignalübertragung, 4~20mA-Signal ; Zwei ZSOs sind nicht unbedingt ausgeschlossen, wenn die Öffnungsstellung der Ventile ein wichtiger Messwert ist. Aber die Nummern dürfen sich nicht wiederholen. S auf der Elektromagnetventil sowie die Spulung ; SS ist ein Interlocksignal. NDE ist normal de-energized, normale Nicht-Auslösung; bei Interlocks ist die Auslösungsspule geladen. Zwei Elektromagnete sind parallel miteinander verbunden, was die Verfügbarkeit erhöht – wenn einer ausfällt, funktioniert der andere weiterhin einwandfrei.
Entschuldigung, ich habe mir das Bild nicht genau angeschaut. Ich persönlich halte die Legende für problematisch. Weder in Reihe noch in Parallelschaltung. Man kann sich auf die Erläuterung zu Paragraf 7.4.5 in der Norm „GB/T 50770-2013 – Richtlinien für die Planung von Sicherheitssystemen in der Petrochemieindustrie“ beziehen. Es gibt dort auch Diagramme.
Die beiden ZSOs dienen vermutlich aus Sicherheitsgründen dazu, die Zuverlässigkeit zu erhöhen
Danke, Sie haben das sehr detailliert erklärt, vielen Dank
Sieht aus wie die Ventilsteuerung eines Verdampfers?