Wie wird dieser Rosemount-Temperatursensor angeschlossen?

2018-05-16View Original

Thread Content

Wie wird der Rosemount 644-Temperatursender angeschlossen?
Reply #22018-05-16
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 16.05.2018 um 14:00 bearbeitet. Es steht im Handbuch – ich gebe es Ihnen.
Reply #32018-05-16
Wenn eine Temperaturkompensation verwendet werden soll, muss dann 1 und 2 mit einem geschirmten Kabel miteinander verbunden werden, 3 und 4 ebenfalls mit einem geschirmten Kabel? Für die Stromversorgung reicht dann ein zweikabeliges 4-20mA-Ausgangskabel aus
Reply #42018-05-16
Ich meine 644H-Einzel-Eingang
Reply #52018-05-17
Diesen Beitrag hat zuletzt xxkhc am 17.05.2018 um 22:07 bearbeitet. Auf dem Diagramm ist bereits „644H – Einzelausgang“ zu sehen – haben Sie das nicht gesehen? 2(-) und 3(+) sind für die Thermoelemente vorgesehen, während 1 und 4 ungenutzt bleiben. C+ ist mit der Plus-Polung der 24-V-Stromversorgung verbunden, C- ist die Ausgangsleitung für einen Stromfluss von 4–20 mA und wird mit dem Pluspol der Last verbunden; der Minuspol der Last ist mit dem Minuspol der 24-V-Stromversorgung verbunden.
Reply #62018-05-18
Sie können einfach die Knoten nach der Anleitung auf dem Bild verwenden – achten Sie darauf, ob es sich um positive oder negative Pole handelt. Leitung 2: 3+2-. Leitung 3: 12-3+. Leitung 4: 12-. 34+
Reply #72018-05-20
Auf meiner Zeichnung sind nur zwei Leitungen angezeigt – die Nummern 2 und 3. Ich kann die Zeichnung nicht hochladen. Handelt es sich dabei um eine Zweileiter-Signalleitung, die mit den Plus- und Minuspolen der Stromversorgung verbunden wird? Dann sollte man mit einer Kompensationsleitung in dem Sender die Leitung Nr. 3 mit dem Pluspol verbinden und die Leitung Nr. 2 mit dem Minuspol?
Reply #82018-05-20
Wie Sie sagen, ziehe ich also ein zweidrahtiges Kabel heran: Die positive Leitung wird mit C+ verbunden, C- mit 3, und die negative Leitung mit 2. Ist das richtig? Wie wird die Temperatur ausgeglichen, durch eine Dreileiterschaltung?
Reply #92018-05-21
644 Wenn bei der Produktion keine Anfrage gestellt wird, ist die Fabrik mit einer 4-Leiter-PT100-Konfiguration ausgestattet. Dafür kann man sich die Kennzeichnung 644 ansehen, darauf steht, wie es bei der Auslieferung konfiguriert ist. Die tatsächlich angeschlossene Sensortyp-Verkabelung muss mit der internen Konfiguration des Transmitters übereinstimmen, andernfalls ist die Ausgabe maximal. Was die genaue Verkabelung angeht, so gibt es auf dem Modul einfache Anleitungen, die man sich ansehen kann. Was die von Ihnen erwähnte Entschädigung angeht, so bin ich mir nicht sicher – es sollte doch keine Entschädigung geben, oder?
Reply #102018-05-21
Nachdem ich deine Antwort gelesen habe, hast du immer noch nicht klar, welche Kabel angeschlossen werden sollen. Die Verkabelung des 644 umfasst zwei Aspekte: Zum einen die Verkabelung zwischen dem Temperaturmesselement und dem 644, zum anderen die Verkabelung für die Ausgabe des 4-20MA-Stromsignals. Möchten Sie nach der Verkabelung für das Eine fragen? Die beiden Verkabelungsarten dürfen nicht verwechselt werden!
Reply #112018-05-22
Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Ich möchte hauptsächlich wissen, wie die 4-20mA-Signalkabel angeschlossen werden sollen. Muss man die Signalkabel mit den Thermoelementen 2 und 3 verbinden? Und wie erfolgt die Temperaturkompensation nur für die Thermoelemente 2 und 3?
Reply #122018-05-22
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 22.05.2018 um 14:09 bearbeitet. Signalkabel können nicht mit Thermoelementen verbunden werden. Sie müssen sich keine Sorgen um die Temperaturkompensation der kalten Seite des Thermoelements machen – im 644 ist bereits eine solche Kompensationsfunktion vorhanden. Die 4-20mA-Signallinien werden wie folgt angeschlossen: 24V+ ----- C+ von 644 --- C- --- + der DCS-Karte ---- - der DCS-Karte ---- negativer Pol von 24V. Das ist die externe Stromversorgung. Es scheint, als hätten Sie den Funktionsweise des Temperatursenders noch nicht verstanden. Ich empfehle, ein Buch dazu zu lesen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.