Technische Parameter und Anleitung zur Verwendung des Thermik-Handbuchs
Thread Content
Mitarbeiter im Bereich der industriellen Automatisierungstechnik benötigen bei Wartungs- und Justierarbeiten vor Ort besonders ein tragbares Gerät, mit dem sie verschiedene Fehler schnell erkennen und diagnostizieren können. Das „Thermotechnische Handbuch“ ist genau solch ein geeignetes Gerät – es ermöglicht es, Drucktransmitter, Differenzdrucktransmitter, Vortexstrommessgeräte, Thermoelemente sowie Widerstände zu überprüfen oder zu simulieren. Zudem kann es zur Versorgung der Geräte vor Ort mit Strom genutzt werden sowie zum schnellen Abrufen komplexer technischer Anleitungen. I. Produktübersicht: Der FY-3000-Thermometer-Handbuch verwendet einen 16-Bit-Mikrocontroller als CPU. Er vereint die neuesten großen Digitwandlungs-ICs sowie Technologien für große LCD-Anzeigen in sich. Er verfügt über Funktionen zur Ausgabe von Daten, zur Messung, zum Anzeigen von Informationen aus dem Handbuch sowie zur Stromversorgung mit 24 VDC. Alle vier Funktionen können gleichzeitig genutzt werden. Zudem ist er mit einer hochkapazitativen, aufladbaren Batterie ausgestattet, wodurch er leicht transportierbar ist. Er stellt somit eine hervorragende Lösung für Fachleute aus der Branche der Thermometer für Reparatur- und Justierarbeiten vor Ort dar. II. Produktmerkmale: Die perfekte Kombination aus Struktur und Funktion verleiht ihm folgende Eigenschaften: 1. Klein und leicht zu tragen sowie in der Hand zu halten, 2. Robust und zuverlässig; der Halter am Rücken sowie die Ösen zum Aufhängen eignen sich für den Einsatz vor Ort. 3. Großer Bildschirm: Messwerte, Ausgangswerte sowie Daten aus dem Thermomanual können gleichzeitig angezeigt werden. 4. Es können Spannung, Strom, Frequenz, Thermoelemente, Platinwiderstände, Kupferwiderstände sowie gewöhnliche Widerstände gemessen werden. 5. Es können Signale wie Spannung, Strom, Millivolt und Frequenz ausgegeben werden. Die 24V DC-Stromversorgung liefert die Betriebsenergie für den Transmitter. 6. Das Thermikhandbuch ermöglicht eine schnelle Abfrage der Werte von Widerstand und Temperatur sowie von Millivolt und Temperatur. Zudem lassen sich der Druck und die Dichte von gesättigtem Dampf sowie Temperatur und Dichte schnell abrufen. 7. Verfügt über eine Hintergrundbeleuchtungssteuerung für die Nutzung bei Nacht. III. Technische SpezifikationenAusgangssignal:
Strom: 0–24 mA DC
Genauigkeit: ±0,05 % FS
Auflösung: 1 μA (bei RL < 400 Ω); RL × IL ≤ 8 V
Spannung: 0–6 V DC
Genauigkeit: ±0,05 % FS
Auflösung: 0,1 mV (bei RL ≥ 10 kΩ)
Millivolt: 1–120 mV DC
Genauigkeit: ±0,05 % FS
Auflösung: 1 μV (bei RL ≥ 20 kΩ)
Frequenz: 0–5000 Hz; TTL-Niveau, Rechteckwelle
Auflösung: 0,1 Hz
Gleichstrom: 24 V, IL < 30 mA
Genauigkeit: ±2 %
Ausgangsbereich und Genauigkeit:
1,9999–99,999 Hz: 0,02 Hz
100,00–999,99 Hz: 0,4 Hz
1000,0–1999,9 Hz: 3 Hz
2000,0–3000,0 Hz: 5 Hz
3000,0–5000,0 Hz: 15 Hz
Messsignale:
Strom: 0–35 mA DC
Genauigkeit: ±0,05 % FS
Spannung: 0–5 V DC – Genauigkeit: ±0,05 % FS; 0–35 V DC – Genauigkeit: ±0,1 % FS
Millivolt: 1,10–100,00 mV DC – Genauigkeit: ±0,05 % FS
Widerstand: 0,0–1200,0 Ω – Genauigkeit: ±0,05 % FS
Frequenz: 0,0–5000,0 Hz (Quadratwelle) – Genauigkeit: ±0,2 % Hz
Thermisches Handbuch (gemäß internationaler Norm ITS-190): Ermöglicht die Umrechnung von Widerstandswerten in Temperaturwerte und umgekehrt. (Bezieht sich auf die Wärmewiderstände der Typen PtlO und Ptl00.) Umstellung zwischen Millivolt-Werten und Temperaturwerten: (bezieht sich auf Thermoelemente der Typen S, K, B, R, J, E, T, N). Ermittlung des Drucks (P) von gesättigtem Dampf sowie Abfrage der Dichte anhand von Druck (P) und Temperatur (T) zur Ermittlung der Dichte (p). Abfragebereich: Absoluter Druckbereich: 0,1 MPa bis 16 MPa ; Temperaturbereich: 100 °C bis 350 °C. Arbeitstemperatur: -10℃~50℃ ; Lagerungstemperatur: -20°C bis 70°C Abmessungen: 237×131(95)×45 mm Gewicht: 0,7 kg 4: Stromversorgung Das Gerät ist mit einer Hochkapazitäts-Akku ausgestattet, deren Kapazität 10800 mAh beträgt. Es kann auch über eine externe Stromquelle mit 1,0 A aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt jeweils 8 Stunden. Während des Ladens leuchtet das rote Licht auf dem Bedienpanel – nach Abschluss des Ladens leuchtet das grüne Licht. Während des Ladevorgangs kann das Handbuch weiterhin normal funktionieren. Nach einer einzigen Aufladung kann es 8 bis 16 Stunden lang normal funktionieren; die Dauer hängt vom Einsatzzustand ab.