Als ich heute zur Prüfung der Geräte ging, stieß ich auf einen Transmitter mit einseitigem Flansch, bei dem es zu einer negativen Migration kam. Ursprünglicher Messbereich: -100 kPa – 300 kPa. Der aktuelle Druckunterschied am Bediengerät beträgt 0,5. Ist der Transmitter in diesem Fall defekt? (Zustand leerer Dose)
Der Messbereich liegt bei -100 kPa bis 300 kPa. Der aktuelle Wert beträgt 0,5 kPa (die Einheit ist meiner Ansicht nach korrekt). Ist das ein Problem? Allerdings sollte dieser Einflansch einen Messbereich von Unterdruck bis Überdruck für den Druckmessvorgang haben. Wenn die Messung des Füllstands nicht erklärbar ist.
Es ist schwer zu sagen, ob es kaputt ist – es könnte an einem Fehler des Transmitters liegen. Da es um eine Überprüfung geht, sollte man das Gerät demontieren, um es überprüfen zu können – dann wird alles klar.
Leerer Behälter, Messwert des Druckdifferenzmessers = 0,5 kPa. Das bedeutet, dass der Druckdifferenzmesser einen Nullfehler aufweist. Wenn man diesen Fehler ausgleicht, ist alles in Ordnung. Als Vertreter des Volkes von Henan wünsche ich Ihnen Erfolg – und dass Sie zum Mittagessen genug Nudeln essen können, damit Ihr Bauch voll wird.
Es muss 0,5 umgeleitet werden, anschließend wird das Messgerät im Bereich von -100 kPa bis -300 kPa überprüft
Der Messbereich beträgt 400. Die Höhe der Anzeige ist höher als die Höhe der Befestigungsflansche – sie muss also umgesetzt werden! Es beeinträchtigt die Anzeige in deinem DCS nicht! Allerdings ist es schon ein Problem, wenn 0,5 angezeigt wird. Stellen Sie Flansch und Anzeigegerät auf derselben Höhe ein und versuchen Sie, die Null einzustellen. Wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie den Zustand der Membranbox
Ist diese Einheit von 0,5 KPa oder M? Ich habe das Gefühl, es ist M