2018-05-18View Original

Thread Content

Situationsbeschreibung: Ein Druckdifferenzsender vom Typ EJA100A mit einem Messbereich von 0–2000 mm H2O. Zudem wird ein Ausgleichsbehälter zum Messen des Füllstands im Entoxidierer verwendet. Nach dem Entleeren des Wassers aus dem Entoxidierer sollte der Anzeigerwert bei etwa 0 % liegen. Im Moment ist das jedoch umgekehrt: Der Anzeiger des Transmitters zeigt fast 100 % an, und der DCS-Anzeiger zeigt ebenfalls einen Wert nahe am vollen Maßstab an. Es scheint, als wäre der Messbereich umgekehrt – wo liegt das Problem? Wie soll das gelöst werden? Ich verstehe nicht, wie man das in Ordnung bringen kann. Ich bitte um Hilfe von den Experten.
Reply #22018-05-18
Es wird vermutet, dass Ihr Sender verschoben ist; nach dem Entleeren wurde auch die Kondensflüssigkeit oder Trennflüssigkeit abgelassen.
Reply #32018-05-18
Der Kondensat wurde nicht abgeleitet, es wurde bestätigt, dass sich Kondensat befindet. Meinen Sie, ich muss den Kondensat auch ablassen? Das sollte wohl nicht nötig sein, oder? Derzeit ist der Differenzdruck am größten, nachdem der Entoxidierer entleert wurde. Der höchste Differenzdruck entspricht dabei dem höchsten Flüssigkeitsspiegel. Wie kann man es erreichen, dass der höchste Differenzdruck mit dem niedrigsten Flüssigkeitsspiegel einhergeht? . .
Reply #42018-05-18
Sie sagen, dass das Kondenswasser immer noch da ist – darauf lässt sich schwer etwas sagen. Ich möchte fragen, ob es sich um eine neu installierte Anlage handelt oder ob sie normal in Betrieb ist. Wenn sie normal in Betrieb ist, könnte dieses Problem auf einen Defekt des Transmitters oder auf einen Verlust des Wasserdrucks zurückzuführen sein. Kalibrieren Sie den neu installierten Sender noch einmal und sehen Sie nach.
Reply #52018-05-18
Im Zweikammern-Gleichgewichtsbehälter muss die Kammer mit negativem Druck vollständig mit Wasser gefüllt sein. Der Sender weist eine 100%-ige negative Verschiebung auf; wenn die Kammer mit negativem Druck nicht vollständig mit Wasser gefüllt ist, zeigt der Anzeiger einen zu hohen Wert an. Sollten negative Werte auftreten, liegt vermutlich eine fehlerhafte Verschiebung vor.
Reply #62018-05-18
Im Vakuumraum ist das Wasser durchgeflossen, er muss wieder aufgefüllt werden.
Reply #72018-05-18
Die Druck- und Vakuumkammern eines ausgewogenen Behälterpegelmessers sind im Gegensatz zu herkömmlichen Differenzdrucksendern umgekehrt angeordnet.
Reply #82018-05-18
Schauen Sie sich dieses Diagramm an – das wird „Direkte Messung mit umgekehrter Richtung“ genannt: Der Messwert wird direkt ermittelt, während die Höhe des Flüssigkeitsspiegels in umgekehrter Richtung gemessen wird. Je höher der Flüssigkeitsspiegel im Kessel ist, desto niedriger ist der Druckunterschied. Wenn Sie die Spannungsunterschiede für 4 mA und 20 mA vertauschen, sollte das funktionieren. .
Reply #92018-05-20
Gelernt:* :):Handshake

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.