Durchflussmesser mit Lochplatte zur Messung von Dampf

2018-05-21View Original

Thread Content

Im Hauptleitungsnetz des Niedrigdruck-Dampfsystems befindet sich ein Durchflussmesser. Von dort aus gehen zahlreiche Leitungen zu den verschiedenen Verarbeitungsschritten. Wenn alle Verarbeitungsschritte Dampf benötigen, bleibt der Wert, der vom Hauptdurchflussmesser angezeigt wird, im Wesentlichen unverändert – selbst wenn ein Verarbeitungsschritt abgeschaltet wird. Der Transmitter des Durchflussmessers ist in gutem Zustand und unbeschädigt. Welche Ursachen könnten das haben?
Reply #22018-05-21
Möglicherweise ist nach dem Schließen eines Leitungsabschnitts der Gasverbrauch der anderen Leitungen gestiegen, wodurch der Durchfluss im Grunde unverändert bleibt.
Reply #32018-05-21
In diesem Fall muss geprüft werden, ob sich der Druck ändert, wenn die Dampfversorgung für einen bestimmten Prozess abgeschaltet wird Es muss auch betrachtet werden, welches Verhältnis zwischen dem Verbrauch des abgeschalteten Teils und dem Gesamtkraftstoffverbrauch besteht
Reply #42018-05-21
Das hängt vom Verhältnis zwischen dem Gesamtzähler und den Teilzählern ab. Wenn eine Leitung ausgeschaltet wird, ändert sich das Verhältnis zwischen dem Gesamtzähler und den Teilzählern. Zudem müssen mindestens einige Stunden vergehen, bevor die Daten erfasst werden können.
Reply #52018-05-22
Es ist möglich, dass sich die Gesamtmenge des verbrauchten Gases nach Schließung der Rückleitung kaum ändert; es ist daher am besten, die Menge des Gases zu ermitteln, das in den einzelnen Leitungen verbraucht wird.
Reply #62018-05-22
Gibt es Temperatur- und Druckkompensation? Im Standardzustand sollte verglichen werden
Reply #72018-05-22
Die Düse begrenzt den Durchfluss – wenn ein weiterer Rohrleitung verwendet wird, überschreitet der Gasdurchfluss die Messkapazität dieser Düse. Man muss also nicht extra erwähnen, dass ein weiterer Rohrleitung zum Einsatz kommt
Reply #82018-05-24
Wenn man einen Gasleitungsast abschaltet, erhöht sich, wenn die Ventile nicht reguliert werden, der Gasverbrauch der anderen Leitungsäste
Reply #92018-05-24
Andere Ursachen zu suchen, ist das Verfehlen des Wesentlichen. Wenn man die Leitung mit dem höchsten Gasverbrauch abschaltet, ändert sich der Gesamtwert nicht – die wahrscheinlichste Erklärung ist daher, dass der Gesamtzähler ungenau ist. Alle anderen Ursachen sind nur willkürliche Annahmen. Es wird empfohlen, dass der Benutzer beim Schließen der Ventile an den Nebenleitungen die sofortigen Durchflusswerte des Gesamtzählers sowie der einzelnen Zähler überprüft
Reply #102019-10-23
Shifang Jiekong Elektromechanische Ausrüstungsgesellschaft GmbH: http://dyjkjd.com/cpzx/wwyb/29.html
Die UB500-Serie umfasst Mehrparameter-Differenzdrucksender. Für die Messung von Differenzdruck und Druck werden Monokristallsensoren verwendet. Die Geräte weisen eine gute Überlastfähigkeit auf sowie eine automatische Temperaturkompensation. Für die Messung der Mediumtemperatur wird eine 4-20mA-Eingangsanlage verwendet. Es handelt sich um integrierte Module zur Messung von Differenzdruck, Druck und Temperatur. Zudem sind verschiedene Drosselvorrichtungen sowie Datenbanken zur Kompensation des Fluss- und Standwerts vorhanden. Dadurch wird eine automatische Temperatur- und Druckkompensation ermöglicht. Durch ihre hohe Integrationsgrad ähneln diese Geräte in ihren Funktionen drei Feldsendern plus einem Volumenmessgerät. Sie zeichnen sich durch langfristige Stabilität, hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienung sowie hohe Messgenauigkeit aus. Zudem wird die Montagearbeit reduziert. Diese Geräte eignen sich zur Messung von Druck, Differenzdruck, Temperatur, Flussmenge, Standwert und Dichte von Gasen, Flüssigkeiten und Dämpfen. Ein Mehrparameter-Sender besteht hauptsächlich aus einem Drucksensor aus Monokristallsilizium, einem Temperatursensor, einem Messschaltkreis sowie Anschlusskomponenten für den Prozess. Freie Definition von Ausgangsvariablen mit 2×4-20mA-Ausgängen, verfügt über eine MODBUS-Schnittstelle für nahtlose Anbindung an Energiemesssysteme. I. Technische Spezifikationen
Druckmessbereich: 0–30 MPa (absoluter Druck)
Differenzdruckmessbereich: 0–250 kPa
Temperaturmessbereich des Mediums: –50–600 °C
Genauigkeit: Klasse 0,075 und 0,2
Temperatur der Differenzdruck- und Drucksensoren: –10–60 °C
Spannung: Standard 24 VDC
Lastfähigkeit bei 4–20 mA: 0–500 Ω
Schutzklasse: IP68

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.