Wie versteht man den Begriff der Messspanne bei intelligenten Transmittern?

2018-05-23View Original

Thread Content

Da intelligente Transmitter sowohl analoge als auch digitale Signale verarbeiten können, unterscheiden sich ihre Justier- und Kalibriermethoden von denen herkömmlicher Transmitter. Bei der Justierung spielt in jedem Fall die Spannungsreihe eine Rolle. Aufgrund der vielen verschiedenen Bezeichnungen für die Spannungsreihe können einige Techniker den Begriff der Spannungsreihe bei intelligenten Transmittern falsch verstehen. In diesem Beitrag werden einige Begriffe bezüglich der Spannungsreihe bei intelligenten Transmittern erläutert, um die Justierung dieser Transmitter zu erleichtern. http://yunrun.com.cn/upload/201605/30/201605301831117808.jpg Monokristalliner Silizium-Transmitter Quelle: yunrun.com.cn/tech/551.html Bei intelligenten Transmittern gibt es sechs Bezeichnungen für den Messbereich. Diese lauten: 1. Untergrenze der Messwerte des intelligenten Transmitters, abgekürzt VLL. Dabei handelt es sich um die untere Grenze des maximal möglichen Messbereichs des Transmitters ; 2. Der obere Grenzwert der Variablen des intelligenten Transmitters, abgekürzt VUL, kann als die maximale Messgrenze des Transmitters verstanden werden. 3. Der untere Grenzwert des Sensors, abgekürzt LSL, kann als der tatsächlich verwendete untere Messbereich des Transmitters verstanden werden ; 4. Der Sensorobergrenzwert, abgekürzt IJSL, kann als die tatsächlich verwendete Messbereichsgrenze des Transmitters verstanden werden. 5. Der untere Messbereich des intelligenten Transmitters, abgekürzt LRV, kann als der untere Wert des Messbereichs verstanden werden, der für die Steuerung und Anzeige erforderlich ist ; 6. Der oberste Messbereich des intelligenten Transmitters, abgekürzt URV, kann als der für die Steuerung und Anzeige erforderliche obere Messbereich verstanden werden. Um es allen leichter zu verständlich zu machen, werden zwei Beispiele gegeben. Fehlerprüfung und Behebung von Sicherheitsgittern: yunrun.com.cn/tech/1991.html Beispiel 1: Angaben zur Messbereich eines Monokristallsilizium-Drucksenders. Bei einem Drucksender mit einem Messbereich von 0–1,6–16 MPa liegt die untere Grenze des Messbereichs bei VLL = 0 MPa und die obere Grenze bei VUL = 16 MPa. Doch vor Ort ist es nicht möglich, einen so weiten Druckbereich zu messen. Deshalb muss der Druckmessbereich entsprechend der Anlage ausgewählt werden. Wenn beispielsweise ein Messbereich von 0–2,5 MPa verwendet wird, dann beträgt die untere Grenze des Sensors LSL = 0 MPa und die obere Grenze USL = 2,5 MPa. Um bei der Verwendung einen Wert von 0–2,5 MPa mit einem Signal von 4–20 mA in Einklang zu bringen, gilt hierbei eine untere Messgrenze von LRV = 0 MPa und eine obere Messgrenze von URV = 2,5 MPa. Beispiel 2: Angaben zum Messbereich des Temperaturwandlers
Ein Temperaturwandler mit K-Typ-Thermoelement hat laut Standard einen Messbereich von -200 bis 1300 °C. Daher liegt die untere Grenze des Messwertes bei VLL = -200 °C und die obere Grenze bei VUL = 1300 °C. Aber vor Ort ist es nicht möglich, einen so weiten Temperaturbereich zu nutzen. Deshalb muss man je nach Einsatzort den geeigneten Thermoelement auswählen. Wenn beispielsweise ein Thermoelement mit einem Temperaturbereich von 0–1100 °C für diesen Sender verwendet wird, dann beträgt die untere Grenze des Sensors LSL = 0 °C und die obere Grenze USL = 1100 °C. Um bei der Verwendung einen Wert von 0–600 °C mit einem Signal von 4–20 mA in Einklang zu bringen, gilt dabei eine untere Messgrenze von LRV = 0 °C und eine obere Messgrenze von URV = 600 °C. Im Bereich der digitalen Signalverarbeitung liegt das Spektrum der Variablen zwischen VLL und VUL. Dieses Spektrum kann nach der Fertigstellung der Transmitterkonstruktion nicht mehr geändert werden. Beim Zusammenbau des Transmitters und des Sensors müssen im Messgerät LSL und USL eingestellt werden. Wenn der Signalwert die Werte LSL, USL oder VLL, VUL überschreitet, gibt das Instrument einen Alarm ab, wie vorgesehen. Die Einstellungen für LSL, USL, VLL und VUL werden von den Herstellern der intelligenten Transmitter vorgenommen – der Benutzer muss dies nicht tun. Autor: Huang Wenxin
Reply #22018-05-23
Ich werde es abkürzen. 1. Nennspannungsbereich 2. Betriebsbereich 3. Der Messgerät muss sicherstellen: Betriebsbereich ≤ Nennspannungsbereich, das Gerät darf nicht außerhalb des Bereichs verwendet werden. .
Reply #32018-05-24
Wie kann man 485 nachträglich ergänzen? Es scheint, als könnte es bei der Stromausgabe zu Fehlern kommen
Reply #42018-05-24
Man geht im Allgemeinen davon aus, dass fest verbundene Anschlüsse zuverlässiger sind
Reply #52018-05-24
1. Mit RS485 benötigt das Gerät 4 Leitungen: 2 für die Stromversorgung und 2 für die Ausgabe. 2-, 4-Leiter-Messgeräte: Bei falscher Verkabelung, wenn die Stromversorgungsleitungen mit den Ausgangsleitungen verbunden werden, kann das Gerät beschädigt werden. 3. RS485-Kommunikation: Bei der Justierung ist es problematisch, wenn keine Kommunikation möglich ist – liegt es an falschen Einstellungen? Ist es ein Fehler beim Händeschütteln? Ist die Verbindung schlecht? Ist die Entfernung unangemessen? Ist die Stromversorgung unterbrochen? Im Vergleich zur Überprüfung von 4–20 mA-Signalen ist das viel komplizierter. Die meisten Messgerätebediener haben bei ihrer Ausbildung vermutlich keine Schulung in der Kommunikation mit Messgeräten erhalten, wodurch die Handhabung möglicherweise nicht so einfach ist. 4. Die RS485-Kommunikation hat viele Vorteile, doch in der Fabrik muss auf Stabilität geachtet werden. Wenn ein Gerät ausfällt, muss es möglich sein, den Fehler leicht zu finden und zu beheben – andernfalls entstehen Stillstands- und Produktionsverluste, die wohl nicht zu tragen sind. .
Reply #62018-05-25
Ich frage den Threadstarter: Bei einem fertig hergestellten Transmitter sind die oberen und unteren Grenzwerte des Sensors nicht identisch mit den oberen und unteren Grenzwerten der Variablen des intelligenten Transmitters?
Reply #72018-05-25
Falls Sie die Messspanne eines bereits hergestellten Transmitters anpassen müssen, kommen dabei diese Konzepte und Kenntnisse ins Spiel
Reply #82020-03-29
Es wäre am besten, die Bedeutung der Abkürzungen zu erläutern.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.