Widerstand (Impedanz) pro Längeneinheit von Steuerkabeln, Arten und Auswahl von Steuerkabeln

2018-05-24View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Xiao Yao Teng Long am 28.05.2018 um 16:23 bearbeitet. In den Normen SH/T 3019-2016 „Vorschriften für die Planung von Anlagen und Leitungen in der Petrochemiebranche“ sowie SH/T 3082-2003 „Vorschriften für die Stromversorgung von Anlagen in der Petrochemiebranche“ sind die maximal zulässigen Spannungsabfälle in den Stromversorgungskreisen festgelegt. Falls ein Unternehmen oder ein Projekt jedoch versucht, das Budget zu senken, indem es dünnerere Kabel verwendet, wie wird dann die Impedanz pro Längeneinheit dieser gängigen Steuerkabel mit den Querschnitten 0,75 mm²/1 mm²/1,5 mm²/2,5 mm² berechnet – und worauf stützt sich diese Berechnung? Wir haben früher immer Kabel vom Typ KVVRP2*1,5 oder 3*1,5 verwendet, wobei die Auslegungslänge in der Regel nicht über 300 m lag. Im Betrieb gab es keine Probleme. Aber … wie genau man das berechnet, verstehe ich nicht so ganz. Ich würde mich gerne an die erfahrenen Kollegen hier wenden und um Rat fragen. Zur Standardisierung der Antworten sind die Zitierung von Formeln sowie **Standards** willkommen. Für gute Antworten gibt es individuelle Belohnungen in HaiChuan-Münzen~! Außerdem gibt es zwei Arten von Steuerkabeln. Wir verwenden in der Regel KVVRP 2×1,5 für die Stromversorgung sowie die Signalleitungen in Zweileitersystemen. Welcher Unterschied besteht nun zwischen KYJVRP 2×1,5 und KVVRP 2×1,5? Es handelt sich dabei nur um einen Unterschied im Material der Isolierschicht – wie groß ist dieser Unterschied eigentlich? Wir sprechen über Preisfaktoren und die tatsächliche Nutzung – es wird kein neuer Beitrag erstellt~~ Automatische Steuergeräte
Reply #22018-05-24
Der Widerstand des Kabels pro Meter kann ermittelt werden. In den technischen Spezifikationen der Geräte vor Ort ist die minimale Betriebsspannung angegeben (zum Beispiel 24 V ± 10 %). Bei der maximalen Schaltstromstärke (zum Beispiel 23 mA) kann der Spannungsabfall über das Kabel berechnet werden (Strom × Widerstand des Kabels). 24 V minus der Spannungsabfall über das Kabel muss größer sein als die minimale Betriebsspannung des Geräts. Andernfalls muss ein dickeres Kabel verwendet werden. Man muss auch die Steifigkeit des Kabels berücksichtigen; in der Regel sollte für Signalkabel ein Querschnitt von 1,5 m² gewählt werden.
Reply #32018-05-28
Wie man es finden kann, lässt sich herausfinden – wie genau? ?
Reply #42018-05-28
Kupferkern-Schirmkabel mit einer Fläche von 0,2 m², Länge 1000 Meter, Widerstand: 90 Ω – gemessene Werte. Mit Kabeln dieser Spezifikation, in Rollen à 500 Meter Länge, für RS485-Kommunikation und 4–20 mA-Übertragung – es wurden mehrfach und in verschiedenen Chargen Messungen durchgeführt, ohne dass jemals Probleme festgestellt wurden.
Reply #52018-05-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hayoo112 am 28.05.2018 um 11:40 bearbeitet. Die Abbildungen stammen von Tiankang Cable. Bei Computerkabeln beträgt der Gleichstromwiderstand bei einer Querschnittsfläche von 0,75 mm² maximal 30 Ohm pro Kilometer, bei 1,0 mm² maximal 20 Ohm pro Kilometer, bei 1,5 mm² maximal 14 Ohm pro Kilometer und bei 2,5 mm² maximal 8 Ohm pro Kilometer.
Reply #62018-05-28
Das ist genau das, was ich will… Gibt es ein umfassendes Handbuch zur Auswahl der Kabel von Tiankang? Könnten Sie mir eines zusenden?……
Reply #72018-05-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von super9K am 31.10.2018 um 14:24 bearbeitet. Ich habe hier eine Kopie – allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um Steuerkabel.
Reply #82018-05-28
Wofür man ein Muster braucht, das muss man selbst ausrechnen – bist du noch nie auf die Mittelschule gegangen?
Reply #92018-05-28
Ein Muster für die Auswahl von Steuerkabeln ist auch nicht schlecht… Es wäre schön, wenn es sowohl Steuerkabel als auch Leitungen für die Stromversorgung gäbe… Aber auch so ist es schon in Ordnung!
Reply #102018-05-28
Du warst auf der Mittelschule – kannst du mir das bitte ausrechnen? Oder sag mir, wie man das berechnet
Reply #112018-05-28
Bei einer Länge von 500 m beträgt der theoretische Spannungsabfall nur 0,9 V – das sollte also keinen Einfluss haben… Doch nach den nationalen Vorschriften muss die Querschnittsfläche des Steuerkabels mindestens 0,75 mm² betragen; eine Querschnittsfläche von 0,2 mm² habe ich noch nie gesehen……
Reply #122018-05-28
Es gibt auch Modelle mit Steuerung + Stromversorgung, allerdings von einem anderen Hersteller, und bei einigen Kabeltypen fehlen die Widerstandswerte zur Information.
Reply #132018-05-29
Danke… Eigentlich möchte ich nur wissen: Bei Kabeln mit derselben Isolierung und Hülle, in derselben Spezifikation – was ist der Unterschied zwischen Steuerkabeln und Antriebskabeln? Ich weiß, dass es **Standardrichtlinien gibt**, aber ich möchte einfach wissen, welche wesentlichen Unterschiede es gibt.
Reply #142018-05-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 29.05.2018 um 08:47 bearbeitet. Egal, schau ihn dir selbst an.
Reply #152018-05-30
So teuer – wollen die Geld abzweigen? Ich habe günstige hier, jeder kann sie sich gerne holen
Reply #162018-05-30
Deinen Geist bewundere ich sehr, deshalb beschließe ich, dich an die Spitze zu setzen
Reply #172018-05-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Umherstreifender Drache am 30.5.2018 um 11:40 bearbeitet und geöffnet……
Reply #182018-05-30
Es geht nicht auf… Ich kann es nicht öffnen… Was ist los?……
Reply #192018-06-01
Kann man das nicht? Ich mache es noch einmal – das sollte funktionieren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.