Zu dem Problem der Druckkompensation bei Dampfdurchflussventilen! Dringend!

2018-05-25View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage: Wenn die Dampfdurchflussmessplatte nach Parametern wie 0,5 Mpa und 180 °C konzipiert wird und außerdem eine Druck- sowie Temperaturkompensation vorhanden ist, aber in Wirklichkeit nur ein Dampfdruck von 0,2 Mpa herrscht – funktioniert die Messung dann noch korrekt? Ist Druckausgleich wirksam?
Reply #22018-05-26
Die Designparameter der Lochplatte bilden sicherlich einen Bereich – wie könnten sie eine feste Zahl sein? Die von Ihnen genannten Werte 0,5 MPa und 180 °C beziehen sich wohl nur auf eine bestimmte Gruppe von Parametern aus den Berechnungsunterlagen. Die Kompensation bedeutet also die Anpassung der Parameter, wenn diese nicht mit den berechneten Werten übereinstimmen. Ob diese Anpassung in einem zweiten Regler vorgenommen wird oder im DCS-Programm, hängt von der konkreten Konfiguration ab. Man muss sich also keine Sorgen machen, man sollte nur darauf achten, dass der Messbereich eines Drucks eine Untergrenze hat. Unterhalb dieser Untergrenze ist eine genaue Messung nicht möglich.
Reply #32018-06-01
Die Messung von Dampf ist äußerst schwierig, da es mathematische Modelle nur für Überhitzt- oder Sättigungsdampf gibt. Eine Feuchtigkeit von 100/100 gewährleistet die Genauigkeit; bei geringerer Feuchtigkeit kann die Genauigkeit nicht garantiert werden
Reply #42018-06-03
Kontaktieren Sie den Hersteller, um den Differenzdruckstrom zu ermitteln und die Parameter neu einzustellen.
Reply #52018-06-03
Unter diesem Druck bringt der Dampf Wasser mit sich; durch die zeitnahe Kompensation von Temperatur und Druck entsteht außerdem aufgrund der Wassertropfen im Dampf ein zweiphasiger Fluss, wodurch die Messungen ungenau werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.