Thread Content
Ursprünglich gab es keine Steuerung der Dampfturbinen zur Stromerzeugung (dieses Gerät dient hauptsächlich der Gasproduktion, wobei Strom als Nebenprodukt entsteht; es handelt sich dabei um ein chemisches Gerät). Die Einrichtungen zum Notstopp sowie des AST basieren auf Elektromagneten, die den Öldruck senken und so den Betrieb stoppen – indem sie die Drehzahl verringern. Dies steht im Widerspruch zum Konzept der Fehlervermeidung in der chemischen Produktion. Aus Sicht der chemischen Produktion gilt dies als unangemessen. Was schlagen die Internetnutzer vor?
Atlases Dampfturbinen-Schnellabschaltventile arbeiten unter Spannung und stoppen bei Stromausfall
Meinen Sie, dass dieser Elektromagnet normalerweise nicht unter Spannung steht und nur im Notfall aktiviert wird?
Ja, hier ist alles so konzipiert, dass es bei Stromausfall zum Stillstand kommt.
Ja, hier ist alles so konzipiert, dass es bei Stromausfall zum Stillstand kommt.
Ich habe mich auch speziell bei den Instrumentenberatern nach dieser Frage erkundigt. Sie sagten, dass Elektromagnetventile, die ständig unter Spannung stehen, ein relativ hohes Ausfallrisiko aufweisen. . . .
Gemäß den Vorgaben der Norm GB50770-2013 für die Sicherheitstechnik in der Petrochemieindustrie sollte der Elektromagnetventil an dieser Stelle unter normalen Bedingungen mit Strom versorgt sein und funktionsfähig im Fehlerfall sein.
Es handelt sich um einen elektromagnetischen Ventiltyp, der im eingeschalteten Zustand geschlossen und im ausgeschalteten Zustand geöffnet ist (da die Spule des Ventils durch ständige Betriebsbedingungen überhitzen und dadurch zerstört werden kann, wurde ein immer-offener Typ konzipiert). In der Chemieindustrie wird hingegen in Notfällen in der Regel ein immer-zu-öffnender Typ verwendet, der im eingeschalteten Zustand geöffnet und im ausgeschalteten Zustand geschlossen ist.