Ich habe gerade einen 475 eingebaut – doch gemäß den Anweisungen lässt sich der Rosment3051C-Transmitter auf keine Weise verbinden. Könnten Sie mir bitte helfen, herauszufinden, warum das so ist?
Zuerst direkt an den + und - Polen der Stromversorgung des Transmitters, später wurde dann ein Widerstand von 250 Ohm in Reihe mit dem + Pol geschaltet (er stammt vom Signalgenerator).
Zuerst direkt an den + und - Polen der Stromversorgung des Transmitters, später wurde dann ein Widerstand von 250 Ohm in Reihe mit dem + Pol geschaltet (er stammt vom Signalgenerator).
Zwei Verbindungsarten, die serielle Verbindung ist falsch.
Im Allgemeinen erfordert die HART-Kommunikation eine Abstimmungsimpedanz von 200–600 Ohm im Schaltkreis. Da der Signalgenerator als Stromquelle dient, kann man ihn als stabile Stromversorgung betrachten. Vom Pluspol des Signalgenerators aus wird ein Widerstand von 250 Ohm in Reihe geschaltet, der mit dem Pluspol des Messgeräts verbunden ist. Der Minuspol des Messgeräts ist direkt mit dem Minuspol des Signalgenerators verbunden. Der Bediengerät ist parallel zu den Plus- und Minuspolen des Instruments angeschlossen. Es gibt auch Leute, die Widerstände in Reihe schalten – das erscheint mir nicht zuverlässig~! !
Bei Rosemount brauche ich hier keine Widerstände in Reihe. Wenn die Batterie des Signalgenerators nicht ausreicht, funktioniert er oft die ganze Nacht über nicht
Ist Ihr HART475 von der Marke Rosemount oder eine Nachbildung?
Die aktuellen Geräte haben in der Regel bereits einen 250Ω-Widerstand integriert, sodass es nicht notwendig ist, einen zusätzlichen Widerstand zu schalten. Achten Sie darauf, es nicht in den FF-Anschluss einzustecken.
Der Mund ist in den H-Mund eingeführt – könnte es sein, dass das Programm 475 nicht installiert ist? Ich sehe auch Dateien auf der Karte
Nach dem Anschluss der Widerstände ist der HART475 zwischen den beiden Enden des Widerstands angeschlossen
Hängen Sie doch die anderen Sender an und schauen Sie nach, ob das Problem am Sender liegt, am Bediengerät – oder möglicherweise an den Anschlüssen des Bediengeräts.