Warum gibt es beim elektromagnetischen Durchflussmesser kein Signal, sobald er durch den Sicherheitsvorhang geht? Es gibt ein Signal nur, wenn die Steckplatten direkt angeschlossen sind.
Wenn Sie die Steckverbinder wieder an ihren Platz bringen, gibt es wieder ein Signal.
Es wird vermutet, dass die Leitungen im Zweileitersystem angeschlossen sind; man muss sie einfach in einen Sicherheitszaun umwandeln, der nicht mit Strom versorgt wird.
Sicherheitsgitter funktionieren bei vielen 2-Leiter-Sensoren nicht. Ich habe auch schon einen 24-V-Motor von Lincoln gesehen, dem ein Sicherheitsgitter angeschlossen wurde – der Motor ließ sich überhaupt nicht in Gang bringen.
Es gibt nur eine Möglichkeit: Die Kabel wurden falsch angeschlossen. Gemäß dem Schaltplan des Sicherheitsgitters.
Am Sicherheitsgitter gibt es Anschlüsse für Stromzufuhr und ohne Stromzufuhr – Sie sollten die Bedienanleitung prüfen
Zwei Anschlussmöglichkeiten: mit und ohne Stromversorgung. Wenn es nicht richtig verbunden ist, gibt es kein Signal.
Es besteht kein Zweifel: Die Sicherheitsleitungen sind falsch angeschlossen
Wenn man die Trenn- und Strombegrenzungsfunktionen des Schutzzäunsches außer Acht lässt, dann handelt es sich dabei um einen kleinen Widerstand im Schaltkreis, der weder die Signale noch den Stromfluss im Schaltkreis beeinträchtigt. Ich denke, es kann nur ein Problem mit den Verbindungen sein oder ein Einstellungsproblem am Kartenmodul.
Ist es intrinsisch sicher oder explosionsgeschützt? Das hängt in der Regel mit der Einrichtung des Sicherheitsgitters zusammen. Auch bei aktiven und passiven Signalen muss man darauf achten
4 Leitungen, die Signalleitung umgekehrt – immer noch nichts.
Aus Sicht des Phänomens ist der elektromagnetische Durchflussmesser 4-Leitungs-System, wobei der Sicherheitswächter über aktive Eingangskontakte verfügt (der Sicherheitswächter wird nicht mit Strom versorgt).
Zuerst prüfen Sie die Leitungen, ob versehentlich falsche Kabel angeschlossen sind. In der Regel befindet sich ein Anschlussplan am Trennzaun. Nachdem sichergestellt ist, dass mit der Leitung alles in Ordnung ist, muss man nun prüfen, ob es Probleme mit dem Trennzaun gibt. Man kann versuchen, einen anderen Trennzaun zu verwenden
Sind die Explosionsschutzklassen von elektromagnetischen Durchflussmessern nicht alle explosionsgeschützt? Welchen Sinn hat es dann, einen Sicherheitsgitter hinzuzufügen?
Lassen Sie mich das kurz erklären: 1. Bei einem vierleitigen elektromagnetischen Durchflussmesser muss man, wenn ein Sicherheitsgitter verwendet wird, nur zwei Signalleitungen an das Sicherheitsgitter anschließen. Für die Stromversorgung ist hingegen eine separate Stromversorgung notwendig. 2. Es gibt Sicherheitsgitter, die eine Stromversorgung haben, und solche, die keine Stromversorgung haben. Geräte mit 2- oder 3-Leitersystem benötigen eine Stromversorgung durch das Sicherheitsgitter. Bei Geräten mit 4-Leiter-Wechselstromquellen lässt sich die Art der Stromversorgung in der Regel bereits an der Verkabelung erkennen. Einige Hersteller unterscheiden hingegen bereits bei den Modellen der Sicherheitsgitter zwischen diesen Arten der Stromversorgung. Zum Beispiel sind Sicherheitsgitter im Vierleitersystem mit HART-Protokoll Modelle der Serie MTL, die als eigenständige Typen gelten. 3. Was Explosionsschutz und Isolierung betrifft, so sind vieradrige Messgeräte in der Regel isoliert ausgeführt. Es gibt jedoch auch einige Geräte mit intrinsischer Sicherheit. Schließlich können nur die isolierten Geräte in Zone 1 und Zone 2 eingesetzt werden, während die Geräte mit intrinsischer Sicherheit in Zone 0 verwendet werden können. Bei vierleitigen Messgeräten sind Stromversorgung und Signalübertragung getrennt. In der Regel verbinden wir die Signalkquelle mit dem Sicherheitsgitter – dabei ist nur erforderlich, dass der Signalteil eine intrinsische Sicherheitseignung aufweist. Der Stromversorgungsteil muss in der Regel weiterhin eine explosionsgeschützte Ausführung haben. Wenn auch der Stromversorgungsteil eine Intrinsic-Sicherheitszertifizierung hat, dann ist es außerdem erforderlich, dass die 24 V für die Stromversorgung über einen Intrinsic-Sicherheitsstromversorger geliefert werden. (Meine persönliche Ansicht): Der elektromagnetische Durchflussmesser gibt kein Signal aus, wenn er mit einem Sicherheitsgitter verbunden ist. Das liegt vermutlich an der Verkabelung. Es wird empfohlen, sich beim Hersteller des Sicherheitsgitters zu erkundigen oder die Modellparameter anzugeben.