1. Die Bentley-Sensoren, die in unserer Fabrik verwendet werden, haben einen Durchmesser von 8 mm. Der Vorverstärker gehört zur 990-Serie. Beim letzten Justieren der Vibrationen sagte der Hersteller, man solle -9,75 V einstellen. Warum ist das eine negative Spannung? 2. Im Internet werden für die Suche nach Informationen immer -10V angegeben – wie ist bei ihm der Wert von -9,75 genau ermittelt worden? Wenn der Nullpunktabstand der Sonde 1,27 mm beträgt, dann sind 9,7 V aus der Grafik heraus in Ordnung
Man muss sich darüber keine Sorgen machen – 9,75 und 10 V liegen beide fast genau in der Mitte des linearen Bereichs des Sensors. Denk darüber nach, wie hoch der Wert deiner Interlock-Funktion maximal in Mikrometern ist
Ja, die üblichen Werte für Kettenlängen liegen zwischen 80 und 100 μm. Nach der Charakteristikskurve des Sensors sollte die Nullspannung zwischen -6 und -11 liegen – das ist in Ordnung.
Beim Betrachten des Spannungs-Diagramms wird in der Regel der lineare Teil oder der Mittelpunkt des annähernd linearen Teils herangezogen. Anhand der Spannung, die an diesem Punkt angezeigt wird, wird anschließend die entsprechende Einstellung vorgenommen
Der Spannungsbereich für die Montage der Sensoren bei allgemeinen Schwingungen ist relativ breit, während für die Verschiebung ein engerer zulässiger Bereich gilt. Stellen Sie einfach sicher, dass die OK-Lampe funktioniert.
Darüber muss man sich keine Sorgen machen, 10±1 V ist in Ordnung
Schwingung: -10 ± 0,5. Bei der Verschiebung hängt es davon ab, welcher Nullpunktspannung das System entspricht. In der Regel wird eine Nullpunktspannung von -9,75 verwendet. Natürlich kann man die Nullpunktspannung im Bentley-System auf -10 ändern, falls man eine Nullpunktspannung von -10 verwendet
Frage an den Threadersteller: Wie kann man aus der Ausgangsspannung (Y-Achse) und dem Schwingungswert (X-Achse) auf die Größe der Spalte schließen?
Hallo Haiyou: Wie kann man aus der Ausgangsspannung (Vertikale Achse) und dem Schwingungswert (Horizontale Achse) auf die Größe der Spalte schließen? Ich bitte um Rat, danke