Der DC-Schalter ist ausgefallen, bitte helfen Sie bei der Analyse

2018-06-06View Original

Thread Content

Ein 4a-Schalter versorgt die Spulen von 32 Relais mit Strom. Die 32 Relais sind Eingangsrelais, deren Eingangssignale aus den Rückmeldungen der elektrischen Ventile stammen. An der Seite des Schranks befindet sich eine 24-V-Plus-Polung, zum Einsatzort geht die 24-V-Minus-Polung. Wenn die Elektroventile bei der Prozesssteuerung betätigt werden, springt der Sicherungsschalter aus – die Spulen der Relais funktionieren jedoch einwandfrei. Warum ist das so? Später hat es wieder funktioniert, wenn man den Schalter betätigt hat. Was ist eigentlich die Ursache? Könnte es ein Problem mit der Rückmeldung der Elektroventil sein?
Reply #22018-06-08
Sekundenlanger Überlastungszustand – Neuberechnung der Leistungsfähigkeit des Schalters
Reply #32018-06-09
Die Leitungen zum Schalten der elektrischen Ventile teilen sich ein Kabel mit den Rückkopplungsleitungen der Ventile. Das Kabel ist beschädigt. Im Schaltkreis des elektrischen Ventils befindet sich eine Gleichspannung von 24 V, während im Rückkopplungsschaltkreis des Ventils ebenfalls eine Gleichspannung von 24 V vom DCS vorhanden ist. Beim Schalten der Ventile kommen diese beiden Stromkreise miteinander in Verbindung – dadurch springt der Sicherungsschalter aus
Reply #42018-06-09
Beim Starten der Elektroventile im Betriebsablauf führt die hohe Startstromstärke dazu, dass der Überschussstromschalter auslöst. Es muss daher ein Überschussstromschalter mit höherer Leistung gewählt werden, um den „Gesamts Strom aller in Betrieb befindlichen Elektroventile plus der Startstromstärke der Elektroventile“ zu bewältigen.
Reply #52018-06-10
Berechnen Sie anhand der Vor-Ort-Schaltventile die maximale Stromstärke im 24-V-Anschluss und wählen Sie einen entsprechend dimensionierten Leistungsschalter aus.
Reply #62018-06-11
In der Regel handelt es sich um einen Momentanüberlastungszustand – möglicherweise durch schlechten Kontakt oder einen internen Kurzschluss. Die betroffenen Komponenten sind schwer zu finden. Natürlich kann es nach längerer Zeit dazu kommen, dass die Leistungselemente altern und dadurch Instabilitäten entstehen
Reply #72018-06-11
Das Hauptproblem ist: Sollte die Rückmeldung der elektrischen Ventile nicht über eine Stromversorgung durch das DCS erfolgen? Wie kann es eine 24V-Ausgangsspannung geben?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.