Beim Messen des Durchflusses von Hochtemperaturmedien mit einem Differenzdruckmessgerät in Kombination mit einem Differenzdrucksender tritt oft ein Problem auf: Die Temperatur des Mediums ist zu hoch, wodurch der Sender nicht belastbar ist. In solchen Fällen müssen Maßnahmen zur Abkühlung in Betracht gezogen werden. Einfach ausgedrückt: Hochtemperatur-Dampf zusammen mit einem Kondensationsbehälter. Dann stellt sich die Frage: Was ist, wenn das Medium ein heißes Flüssigkeit oder ein heißer Gas ist?
Reply #22018-06-08
Wählen Sie einen Transmitter mit Kapillaren aus; für das Silikonöl sollte ein hitzebeständiges Silikonöl verwendet werden – allerdings nur bis zu etwa 300 Grad. Bei höheren Temperaturen ist das nicht möglich, da das Silikonöl sonst verdampft und das Messen erschwert wird. Für die Verbindungen im Prozess sollten Flansche verwendet werden.
Reply #32018-06-08
Das ist eine typische Methode, aber kürzlich bin ich auf ein Projekt gestoßen, bei dem das Medium Öl zur Reinigung oder Öl aus dem Boden einer Vordestillierkolonne war – also ohne Verunreinigungen. Die Temperatur lag zwischen 105 und 330 °C. Das Planungsbüro hat einen Gleichstrommesser in Kombination mit einem Differenzdrucksensor ohne Fernübertragungseinrichtung vorgeschlagen; es scheint, als hätte das Planungsbüro die Temperatur des Mediums überhaupt nicht berücksichtigt. Ich wollte ursprünglich einen ringförmigen Pufferrohr hinter der Druckentlastungsventil anbringen, um eine Flüssigkeitsdichtung zu bilden, aber ich schätze, bei 105 °C funktioniert das noch, bei 330 °C sicherlich nicht. Der Durchflussmesser wird derzeit bereits hergestellt. Nun muss geklärt werden, wie man mit einem Transmitter ohne Doppel-Flansch eine korrekte Messung durchführen kann
Reply #42018-06-08
Die Druckleitungen, die den Differenzdrucksensor mit dem Rest des Systems verbinden, können mit Isoliermaßnahmen ausgestattet werden.
Reply #52018-06-08
Muss bei Temperaturen über 100°C ein Trennbehälter hinzugefügt werden?
Reply #62018-06-08
Man muss einfach die Messleitung verlängern – hören Sie nicht auf diejenigen, die von Kapillaren sprechen.
Reply #72018-06-08
Nicht bei jedem Dampf – man muss einfach die Leitungen verlängern und einen Übernachtungsbehälter verwenden
Reply #82018-07-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 955559 am 20.7.2018 um 09:45 bearbeitet. Der Inhalt enthält Werbung; er wurde bereits bearbeitet.
Reply #92018-07-29
Man kann Transmitter mit hoher Druckbeständigkeit verwenden. Wenn die Temperatur zu hoch ist, bleibt nur die Installation eines Trennmechanismus übrig, um zu verhindern, dass das Medium direkt mit der Membran in Berührung kommt. Es sollte auch in Erwägung gezogen werden, ein Trennfluid einzusetzen usw.
Reply #102018-07-29
Druckleitungen mit Differenzdruckfunktion sind in Ordnung. Kapillaren müssen bei hohen Temperaturen isoliert werden – außerdem sind sie nicht so widerstandsfähig wie Druckleitungen. Wenn die Temperatur nicht allzu hoch ist, kann man einfach eine Kondensationskrümmung verwenden. Um Wartungskosten zu sparen, machen wir das hier oft so
Reply #112018-07-29
Sowohl Flüssigkeiten als auch heiße Gase können in Kondensationsbehältern verwendet werden. Vor dem In Betriebnehmen kann zunächst Wasser hineingefüllt werden; erst nachdem der Behälter voll ist, kann er in Betrieb genommen werden
Reply #122018-07-29
1. Alle, die Kapillar-Differenzdruckmessgeräte verwenden, sind Idioten – Kapillar-Differenzdruckmessgeräte haben eine miserable Genauigkeit, sie ist schrecklich, genauso schlecht wie Kacke, wirklich wie Hundekacke. 2. Hohe Temperatur des Mediums – Messung der Druckabnahme durch Abkühlung: Im Drucksensor gibt es keinen Strömungsschwall, der Druck wird statisch übertragen, wodurch die Temperatur automatisch isoliert wird. Wenn bei der Gaskühlung Kondensat entsteht, sollte man dem Druckleitungsrohr eine Bogenform geben, damit das Kondensat in dieser Biegung zurückgehalten wird – so entfällt die Notwendigkeit, einen Kondensationsbehälter zu verwenden. :lol
Reply #132018-08-03
Der Threadersteller weiß, wie man einen Kondensationsbehälter verwendet, aber nicht, wie man einen Trennbehälter verwendet? Der Kondensationsbehälter dient dazu, den Kondensat des Mediums in Form einer Flüssigkeitssäule zu isolieren, um hohe Temperaturen zu vermeiden ; Die Trennkammer wird mit einem vorab eingefüllten Trennflüssigkeit zur Hochtemperaturtrennung verwendet. Für die Auswahl des Trennmittels eignet sich ein Flüssigkeitsmedium, das mit dem zu prüfenden Medium unlöslich ist, keine chemischen Reaktionen eingehen lässt und keine Ausfälle verursacht. Zudem sollte das spezifische Gewicht des Mediums größer sein als das des zu prüfenden Mediums. Am besten ist es, direkt ein Flüssigkeitsmedium mit niedriger Temperatur zu verwenden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.