Frage zur Problematik der Instrumenten-Masse.

2018-06-08View Original

Thread Content

Was das Problem der Erdung der Instrumente angeht, so wurde bei einer Inspektion durch die Abteilung für Ingenieurwesen in unserer Fabrik festgestellt, dass alle Instrumente erdet waren. Nachdem dieses Problem bekannt wurde, wurden umgehend Maßnahmen ergriffen: Alle elektrisch betriebenen Instrumente wurden erdet – einschließlich der Elektromagneten usw. Die Erdung erfolgte durch Verbindung der Erdungspunkte an den Gehäusen der Instrumente mit den Erdungsleitungen. Von dort aus wurden die Leitungen in der Zentralverbindungsbox zusammengeführt und schließlich mit dem Schutzerdungsnetz der Niedervolt-Elektrikgeräte verbunden. Jede Verbindungsleitung sowie jede Zentralverbindungsbox hatte einen eigenen Erdungsleiter. Am Ende gab es am Schutzerdungspunkt eines Niedervolt-Elektrikgeräts bis zu zehn oder zwanzig Erdungsleiter. Während der derzeitigen Wartungsarbeiten wies die Überwachungsstelle darauf hin, dass diese Methode der Erdung fehlerhaft sei. Laut der Überwachungsstelle dürfen an jedem Anschlusspunkt (jedem einzelnen Erdungsbolzen) nicht mehr als 2 Erdungskabel verwendet werden. Der empfohlene Ansatz ist, die Leitungsrohre in Reihe zu schalten und anschließend mit dem Erdepunkt zu verbinden. Doch nach Prüfung einiger Standards ergab sich Folgendes: In Standard 10.2.4 wird festgelegt, dass eine serielle Erdung nicht zulässig ist. Es wird jedoch nicht angegeben, ob mehrere Erdungen an denselben Erdpunkt angeschlossen werden können. Ich frage mal, ob jemand etwas über Erdung weiß oder versteht, einschließlich der Anforderungen an die elektrische Erdung. Ich würde gerne fragen, ob mehrere Leitungen gleichzeitig an denselben Anschlusspunkt angeschlossen werden können – und ob es dazu entsprechende Standards gibt. Danke!
Reply #22018-06-09
Wenn die Menge groß ist, sollte man einen speziellen Erdungskasten einrichten, der wiederum mit dem festen Erdungspunkt verbunden wird. Die tatsächliche Darstellung sieht so aus wie rechts, ist aber nicht in Reihe geschaltet, denn jeder Punkt kann unabhängig geerdet werden; es besteht kein Problem, dass ein unterbrochener Zwischenpunkt die nachfolgenden Knoten beeinträchtigt.
Reply #32018-06-09
Es ist nicht richtig, unter dem Erdungsbolzen mehrere Erdungsleitungen anzuschließen – dadurch kann es zu einer unzureichenden Verbindung kommen; Wenn an einer Stelle auf der Straße mehrere Erdungskabel vorhanden sind, kann eine Erdungsplatine oder ein Erdungsbrett verwendet werden ; Auch die Stellungnahme der Überwachungsstelle ist unangemessen, denn bei einer Verbindung wird, wenn ein Punkt schlecht verbunden ist, jede nachfolgende Verbindung unterbrochen.
Reply #42018-06-09
Warum die Erdung? Zuerst muss man diese Frage klären: Wenn es sich um einen Schutzleiter handelt, ist ein Anschluss an die Erde überhaupt nicht notwendig.
Reply #52018-06-09
Zuerst muss klar sein, dass eine Erdung nur dann notwendig ist, wenn sie wirklich benötigt wird. Lernen Sie die „HGT20513-2014 Richtlinien für die Erdung von Messsystemen“ kennen. Was der Aufsichtsperson vorgeschlagen hat, ist richtig. Die tatsächliche Verkabelung vor Ort sorgt dafür, dass jede Leitung geerdet ist. Doch da so viele Leitungen an derselben Stelle miteinander verbunden sind, kann im Laufe der Zeit eine unzureichende Verbindung entstehen. Wenn an einer Straße mehrere Erdungskabel vorhanden sind, kann eine Erdungsplatine oder ein Erdungsblock verwendet werden. Tatsächlich wird vor Ort die von der Überwachungsstelle vorgeschlagene Verkabelungsmethode angewandt: Die Erdungen werden in Reihe miteinander verbunden und nicht getrennt; sie werden nacheinander verpresst, sodass es zu keiner Trennung kommt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.