Thread Content
Ich habe derzeit ein kleines Projekt mit etwa 700 Punkten. Der Kunde verlangt, dass Siemens-Steuerungen vom Typ 400 verwendet werden, zusammen mit Karten vom Typ 300. Wie soll das konfiguriert werden? Ich bitte die Experten um Rat (da ich normalerweise nur PKS und Triconex verwende und PLCs zum ersten Mal benutze)
Es wird eine zweistufige Struktur verwendet, bei der der S7400 als Hauptsteuergerät dient und der S7300 über den PROFIBUS-Bus mit dem Hauptsteuergerät verbunden wird
Damit sollte es kein Problem geben, die 400-Modelle unterstützen Eingangs-/Ausgabemodule der 300-Serie. Der CPU der 400-Modelle ermöglicht eine Redundanzkonfiguration – ansonsten gibt es keine Unterschiede! Der große Kopf hat nur einen kleinen Körper
Er meinte den Siemens 400CPU über die Profibus-Schnittstelle in Kombination mit den ET200m+300-I/O-Modulen
Es ist möglich, es so einzurichten. Für die genaue Konfiguration gibt man einfach die entsprechenden Punktzahlen an den Händler – er erstellt dann eine Liste für einen. Siemens weist jedem kleinen Zubehörteil eine Bestellnummer zu. Wenn man das selbst herausfinden will, wird das vermutlich viel Mühe kosten.
Danke, genau in dieser Form.
Es wird empfohlen, zwei CPU-Module vom Typ 414-4H oder 413-2H zu verwenden, an die wiederum mehrere Slave-Module vom Typ 300 angeschlossen werden. So entsteht ein 400H-Redundanzsystem. Die Konfiguration des Hauptrechners besteht aus einem u2h-Gehäuse; von links nach rechts befinden sich dort das Stromversorgungsmodul, das CPU-Modul sowie das Ethernet-Modul. Bei den Slave-Modulen handelt es sich um aktive Platine – von links nach rechts sind dort 2 IM153-2-Module sowie verschiedene Signalmodule zu finden. Jede CPU ist über einen DP-Bus mit einem IM153-2-Modul des jeweiligen Slaves verbunden. Zudem werden die CPUs mithilfe von Synchronisierungsmodulen sowie Glasfaserkabeln miteinander synchronisiert. Es wird empfohlen, sich die Beschreibung des Siemens-400-Redundanzsystems anzusehen!
Die neuesten 400H können ebenfalls über PN (Ethernet) mit einem redundanten ET200M verbunden werden. Tatsächlich sind die Modelle 300 und 400 inzwischen fast nicht mehr im Produktionsprogramm. Danach folgt eine zehnjährige Garantiezeit für Ersatzteile – danach ist es ungewiss, was passieren wird. Deshalb ist es am besten, für neue Projekte das Modell 1500 zu verwenden
Unter 400 kann ein Kartenhalter für 300 angebracht werden