Wo gibt es die Anforderung an eine doppelte Stromversorgung im SIS-System?
Reply #22018-06-13
HGT 20509-2014 – Norm für die Stromversorgung von Messgeräten; das ist die relativ neue Norm. Kapitel 6: Für wichtige chemische Anlagen sowie Mess- und Steuergeräte sollte eine Stromversorgung über einen doppelten UPS-Anschluss gewährleistet werden.
Reply #32018-06-13
Außerdem verlangen die Vorschriften für Brandbekämpfung und Sicherheit, dass eine Einrichtung mit erster Priorität über eine Doppelstromversorgung verfügen muss
Reply #42018-06-15
Wie in GB50770-2013 vorgeschrieben, sollte das SIS-System mit einer doppelten, unterbrechungsfreien Stromversorgung ausgestattet sein
Reply #52018-06-19
Es ist ratsam, eine Stromversorgung mit zwei unabhängigen Quellen zu verwenden; idealerweise sollten es zwei verschiedene Stromquellen sein, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.