Anzeige des Durchflussmessers vor Ort ist nicht normal

2018-06-13View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Katalyse einer Winzigkeit am 14.7.2018 um 17:41 bearbeitet. Vor Ort werden die notwendigen Geräte und Rohstoffe vom Lieferanten bereitgestellt – es handelt sich dabei um eine einfache Steuerung. Der lokale Durchflussmesser zeigte ursprünglich einen normalen Wert an. Aufgrund von Produktionsanforderungen musste der Durchfluss jedoch im DCS-Steuerraum gemessen werden. Von den Ausgängen des lokalen Durchflussmessers wurde ein Signal zum DCS geleitet. Der lokale Durchflussmesser zeigte weiterhin den Minimalwert von -1,2 L/M an – es gab keine Alarmmeldung, und alles schien in Ordnung zu sein. Es handelt sich um einen Yokogawa-Durchflussmesser. Ich bitte um Rat: Könnte es sein, dass die Belastbarkeit der Ausgänge des Durchflussmessers überschritten wurde, nachdem zwei Signale abgeleitet wurden?
Reply #22018-06-13
Es wird vermutet, dass die zu hohe Last des Durchflussmessers dafür verantwortlich ist. Es wird empfohlen, einen Signalverteiler mit einem Eingang und zwei Ausgängen zu verwenden.
Reply #32018-06-14
Meint man, direkt einen Leiter an die 4-20mA-Ausgangsanschlüsse anzuschließen? Man kann die Signalleitungen doch nicht so behandeln – man muss einen Signalverteiler verwenden.
Reply #42018-06-19
Im 2. Stock ist die richtige Lösung: Am stabilsten ist ein Transmittermodul mit einem Eingang und zwei Ausgängen. Falls das Gerät Kommunikationsprotokolle wie Modbus unterstützt, kann auch über diese Kommunikation mit dem Gerät gearbeitet werden.
Reply #52018-06-20
Es liegt an der unzureichenden Belastbarkeit des Durchflussmessers; üblicherweise wird ein Signalverteiler hinzugefügt.
Reply #62018-06-22
Die bevorzugte Methode ist die Übertragung der Daten des Durchflussmessers an das DCS. Falls das Durchflussmessgerät keine Kommunikationsfunktion bietet, wird stattdessen ein Trennverteiler oder eine Sicherheitsbarriere verwendet. Auf Dauer kann dies jedoch dazu führen, dass die angezeigten Werte für den gesamten Durchfluss beim DCS und am eigentlichen Durchflussmessgerät nicht übereinstimmen.
Reply #72018-06-25
Bei der I/O-Anschlussweise ist darauf zu achten, ob es sich um aktive oder passive Komponenten handelt. Kann man sie auch in Reihe schalten?
Reply #82018-06-25
Die 4-20mA-Signale müssen in Reihe geschaltet werden. Es muss überprüft werden, ob die Ausgangstermine von Yokogawa aktiv oder passiv sind. Auch beim DCS muss das überprüft werden. Wenn die Anschlüsse nicht geeignet sind, wird es sicherlich keine Anzeige geben
Reply #92018-07-11
Ein Durchflusszähler kann in der Regel mit einer 4–20 mA-Signalausgabe ausgestattet werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.