Dieser Beitrag wurde zuletzt von Katalyse einer Winzigkeit am 19.06.2018 um 11:11 bearbeitet. Dieser Entlastungsventil ist ein Positionierer von KOSO. Der Ventil öffnet und schließt sich ständig von selbst – gibt es eine Lösung?
Reply #22018-06-19
Erstens überprüfen Sie den Positionierer – falls möglich, justieren Sie ihn erneut. Zweitens prüfen Sie, ob es Stellen mit Leckagen gibt. Drittens: Gibt es Unterschiede im Anzeigewert des Flüssigkeitsflusses im Vergleich zu früher?
Reply #32018-06-19
Hallo. Es gibt keine Lecks, und der Positionierer ist ebenfalls eingestellt. Beim Einstellen war alles in Ordnung. Das Gerät beginnt nach dem Einschalten zu rasseln.
Reply #42018-06-20
1. Düsenöffnung verstopft 2. Rückführstange locker 3. Großer Druckunterschied vorne und hinten 4. Probleme mit den PID-Parametern der Steuerungsschleife
Reply #52018-06-20
Atmet man an einem Punkt oder in einem Bereich? Oder es keucht im gesamten Regelbereich
Reply #62018-06-20
Hin- und herzucken zwischen 0 und 10 in der Öffnungsweite
Reply #72018-06-20
Danke. Ich überprüfe morgen die Punkte, die Sie genannt haben
Reply #82018-06-20
Wenn der Differenzdruck nicht groß ist, kann man überprüfen, ob die Drosselöffnungen verunreinigt sind. Falls auch das nicht hilft, liegt das Problem wahrscheinlich daran, dass der Positionierer seine Lebensdauer erreicht hat. Ich hatte auch schon einen solchen Positionierer – nach allen Überprüfungen funktionierte er trotzdem nicht. Schließlich musste er ersetzt werden
Reply #92018-06-21
Dies könnte auf eine Resonanz zwischen dem Durchflusswert von 0 bis 10 und den Eigenschaften der Ventile selbst zurückzuführen sein – das ist jedoch schwer zu beurteilen. Eine Lösung besteht darin, die Empfindlichkeit der Steuerung zu verringern oder die Dämpfungsdauer zu erhöhen, insbesondere dann, wenn keine hohe Präzision bei der Steuerung erforderlich ist
Reply #102018-06-21
Haben Sie das gesamte Ventilset ausgetauscht? Oder wird nur der Positionierer ausgetauscht? Ich habe den Locator bereits durch einen neuen ersetzt. Es klappt immer noch nicht.
Reply #112018-06-21
Ich gehe heute mal, um die Empfindlichkeit einzustellen und es auszuprobieren
Reply #122018-06-21
Der Ventilpositionierer hat zwei Ausgleichssprings – versuchen Sie, die Spannung dieser beiden Ausgleichssprings anzupassen!
Reply #132018-06-23
Was oben gesagt wurde, kann man nachschauen. Wenn kein Problem festgestellt werden kann, kann die Handventil vor dem Regelventil verkleinert werden, um die Position des pneumatischen Ventils zu erhöhen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.