Zu den Problemen bei der Verwendung von Kleinmaß-Vortexstrommessern in großen Rohrleitungen

2018-06-19View Original

Thread Content

Das Fluid in den Rohren ist Kühlmittel. Die Durchflussmenge ist nicht sehr hoch – maximal 900 kg/h, in der Regel jedoch 600 kg/h. Je nach tatsächlicher Durchflussmenge reicht ein Vortex-Flowmeter mit einem Durchmesser von 8 Zoll aus. Da der Durchmesser der Rohre jedoch 16 Zoll beträgt, muss bei Verwendung eines Vortex-Flowmeters mit 8 Zoll-Durchmesser eine Anpassung vorgenommen werden, damit die Ausgangsflansche des Flowmeters einen Durchmesser von 16 Zoll haben. Meine Herren, wie stark wird diese Anpassung die Genauigkeit des Vortex-Flowmeters beeinflussen?
Reply #22018-06-20
Bei Rohren mit einem Durchmesser von 16 Zoll beträgt der Durchfluss weniger als 1000 KG/Stunde, die Reynolds-Zahl liegt unter 1000 und die Strömungsgeschwindigkeit beträgt nicht mehr als 3 mm/S. Es ist kaum vorstellbar, unter welchen Bedingungen das möglich ist Hast du dich vertippt? Die Durchflussmenge sollte doch 600 T/H sein, oder? Andernfalls ist meine Meinung, dass Sie einen Volumenstrommesser wählen sollten, um die Menge messen zu können.
Reply #32018-06-20
Es wurde bestätigt, dass die Betriebsbedingungen korrekt angegeben sind, weshalb in Erwägung gezogen wird, einen Durchmesserverkleinerer zu verwenden. In diesem Fall würde der Durchmesser von 16 Zoll auf 8 Zoll verringert werden – es ist jedoch unklar, ob dabei die Genauigkeit gewährleistet werden kann.
Reply #42018-06-21
Vortex-Strömungsmesser mit zu großem direktem Durchmesserverkleinerungsschritt, der mehrere Durchmesserstufen umfasst – es gibt keine solchen Vortex-Strömungsmesser mit Durchmesserverkleinerung; Es ist dennoch sinnvoller, die Vergrößerung des Durchmessers außerhalb der geraden Abschnitte vor und nach dem Durchflussmesser vorzunehmen, wobei die Länge dieser geraden Abschnitte länger sein sollte als in den Standards vorgeschrieben. Die Vergrößerungsmethode kann die Anschlussflansche am Eingang und Ausgang des Durchflussmessers nicht direkt auf 16 Zoll umwandeln, andernfalls kommt es sicherlich zu Fehlmessungen.
Reply #52018-06-21
Bruder, 16 Zoll entspricht DN400, die übliche Durchflussmenge beträgt nur 600 Kg/h. Selbst wenn man auf 8 Zoll, also DN200, reduziert – kann man dann sicherstellen, dass der Rohrleitung voll belastet werden kann? Beantworten Sie bitte zuerst diese Frage
Reply #62018-06-22
Entweder ist die angegebene Durchflussmenge falsch, oder Sie haben die falsche Rohrdicke gewählt. Selbst bei DN200 beträgt die Durchflussgeschwindigkeit 8 mm/s – was soll das denn? Du denkst also, dass bei den kleinen Wasserhähnen zu Hause das Wasservolumen auch bei ausgeschaltetem Hahn mehr als 1 t/h beträgt – wie groß müssen da die Rohre sein?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.