SIS und DCS steuern dieselbe Pumpe

2018-06-20View Original

Thread Content

Sowohl SIS als auch DCS müssen die Pumpe abschalten – wie wird dabei die Verkabelung vorgenommen?
Reply #22018-06-21
Schauen Sie sich die Elektroskizzen an, an der Stromabschaltstelle anschließen
Reply #32018-06-21
Das Stoppsignal der Sperre des DCS kann in die Sperrelogik des SIS-Systems eingebunden werden, um gemeinsam die Pumpe zum Stillstand zu bringen
Reply #42018-06-23
Welches Signal die Elektronik benötigt, wird als Steuersignal bereitgestellt.
Reply #52018-06-23
Die Pumpenstopp-Signale der DCS und SIS können in Reihe geschaltet werden, direkt im Pumpenstopp-Kreis des sekundären Stromkreises auf der elektrischen Seite.
Reply #62018-06-25
Je nach Anforderungen des SIS: Wenn ein SIL2 oder höher erforderlich ist, muss ein separates Hauptrelais zur Steuerung der Pumpe verwendet werden. Bei einem SIL1 oder niedriger reicht es aus, einen Kontakt in die Sekundärschleife einzuschalten. Doch das SIS muss dem DCS ein Signal senden, um mitzuteilen, dass es aktiviert wurde und dass die Ausgaben des DCS gestoppt werden müssen.
Reply #72018-06-26
Die Pumpenstopp-Signale von DCS und SIS werden an den elektrischen Pumpensteuerkreis weitergeleitet und dort mit den vor Ort befindlichen Pumpenstopp-Schaltersignalen in Reihe geschaltet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.